海利普变频器hlp一a报警代码e0u5什么意思,怎么处理?

如题所述

这个故障码应该是:E.OU.S,含义为减速过程中过压。

变频器

一、故障解决方案

变频器在减速时发生了过压保护,请按照以下步骤进行: 

1、检查故障记录,看故障时直流母线电压是否超过规定值(一般是直流母线电压的1.5倍),如果确实高,则可初步判断是确实是过压,而不是变频器无动作   

2、确认变频器是否配置了制动单元和电阻,如果没有,请增大减速时间,如果ok则问题解决。   

3、如果原先配置了制动单元和制动电阻,请先停电检查电阻是否发生变化,测量其电阻,如开路或电阻变大,则更换电阻

4、如果电阻正常,请在减速时测量电阻两端电压,恒速运行时其两端电压为0,减速时如果有电压,则表明制动单元和电阻工作正常。如果不是这种情况,很可能制动单元坏了。如果变频器是内置制动单元,则需要维修变频器或配置外置制动单元,如果是外置,则去更换一个外置制动单元

5、如果确认制动单元和电阻正常,则去检查或调整制动单元的有关参数,可以调整制动使用率或制动动作电压(注:这个参数不是所有的变频器都开放)

二、故障原因

变频器在预定的减速时间下进行减速停车时,如果传动系统的惯量较大或减速时间过短,则容易出现:定子频率的下降过快,而转子的速度下降偏缓,导致出现负转差,此时机械能将转化为电能,由于通用变频器的输入为整流桥,无法该回馈的电能送回电网,如果回馈能量过大导致变频器的直流母线电压升高超过运行值,此时变频器将进行过压保护。很明显,减速时最容易发生,但恒速和加速时也可能会发生。只要电机是负转差运行,就会发生。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答