变频器驱动电机,电机烧毁?

一台4.0千瓦的通用型变频器,驱动一台3.0千瓦的深井泵(水中电机要按照高一档的容量计算),烧毁了。其中有两个绕组不通。
连续出现这个问题,什么原因?

电机的原因?
变频器的原因?

最后一次,电机已经烧毁了,变频器还在输出电流,三相电流在11A左右,只不过变频器很热了。

输出输入缺相设为禁止

第1个回答  2011-09-12
bzshffree 说的这个情况有可能,,,还有4KW的通用变频器相当于7千万的风机水泵型变频器,,
电流14A,,对于你的3,0泵就要调节过载参数。追问

4KW的通用型变频器相当于5.5KW的风机水泵型,这是常识,但是深井泵是一个特殊的水泵,它的电流应该按照大一级的电机计算,这也是常识。实际现场当中3.0的深井泵的工作电流在9A左右。

第2个回答  2011-09-15
绕组端部短路,或者匝间短路了,或者相间短路
第3个回答  2011-09-15
是不是变频器没有输入电机的相关参数啊
第4个回答  2011-09-16
检测温度保护、过电流值设置。
第5个回答  2011-09-22
电压频率设置是否和电机的电压频率适合
投入变频器温度保护功能
过电流是不要自动降低变频器的频率和电压
正确设置电机的电子热保护门限
启用输出输入缺相功能
排除变频器导致烧电机的原因,电机漏电,干抽,卡死,功率过小等