99问答网
所有问题
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 电梯井指的是什么?一般工程是不是不填?我是普通的框架结构。
我那个图纸上,那个位置准备是安装电梯的。所以四周的墙是普通砖墙。
这样在表格里的“电梯井”一栏里,还要填吗?
举报该问题
推荐答案 2011-09-03
电梯井墙是指高层结构中电梯的筒体结构,没有电梯井的工程不需要填写。
追问
我那个图纸上,那个位置准备是安装电梯的。所以四周的墙是普通砖墙。
这样在表格里的“电梯井”一栏里,还要填吗?
追答
是的,应该要填写。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWBzBjBXe.html
其他回答
第1个回答 2011-09-17
要填啊 就填电梯井四周的梁的尺寸偏差就行了,他四周现浇板都是有梁的
第2个回答 2011-09-05
应该要填的,因为你的电梯井已经预留了,每档的混凝土间隔梁已经浇筑了。电梯井道垂直度偏差一般不能超过正负25mm。
第3个回答 2011-09-03
没有电梯井的工程不需要填写
追问
我那个图纸上,那个位置准备是安装电梯的。所以四周的墙是普通砖墙。
这样在表格里的“电梯井”一栏里,还要填吗?
追答
要填
第4个回答 2011-09-04
有电梯的工程才有电梯井,这个也拿来问?
追问
不懂。具体说下啊。我是土建工程的
相似回答
电梯井
要单独报验吗?是每一层报验呢还是一栋楼报一次就行了呢?
答:
电梯井不
用单独报验,在混凝土《
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
表》有
电梯井的
验收内容。
填
好(
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
)
答:
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
(Ⅰ)010603□□020105□□单位(子单位)工程名称XX花园一期19#楼分部(子分部)工程名称主体分部验收部位一层柱、二层梁板施工单位XXXX工程建设有限公司项目经理XXX分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称及编号混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002施工质量验...
现浇结构外观及尺寸偏差
报审监理
工程
师审查或
验收
意见
是什么
_百度知 ...
答:
根据工程实际决定主控项目和一般项目中有哪些是工程中含有的并填写
,在资料软件中,超过规范的误差值会出现三角号提示,一般可以有一至二个不合格出现。现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表 GB50204-2002 (Ⅰ)010603 020105 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经...
现浇结构工程检验批质量验收记录
表格中
电梯井的
井筒全高(H)垂直度H/...
答:
是的
,每层都要填检验批,都需要签证
《混凝土
结构工程
施工
质量验收
规范(50204-2015)》之
现浇结构
验收
答:
2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽
工程验收记录
;3修整或返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。( 记得记录 )8.1.2
现浇结构外观质量
缺陷 :(这个知道查阅就行)主控项目 8.2.1现浇结构
的外观质量不
应有 严重缺陷 。一般项目 8.2.2现浇结构的外观质量不应有 一般...
...都要做
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
表(包括垫层、底板...
答:
按楼层、结构缝或施工段划分
检验批
。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自热间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5M左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对
电梯井
,应...
现
检验批质量验收记录
中的
电梯井
井筒全高直度如何 填法
答:
你是指
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
吧
?电梯井
井筒全高垂直度检查按施工层累加高度进行检查,没有超过允许偏差就是合格了。到最后一层就是指全高了。
新混凝土规范GB50204-2015有哪些表?
答:
01020305_钢筋连接检验批质量验收记录 01020306_钢筋安装检验批质量验收记录 01020307_混凝土原材料检验批质量验收记录 01020308_混凝土拌合物检验批质量验收记录 01020309_混凝土施工检验批质量验收记录 01020310_
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
01020311_混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 ...
山西省建筑
工程
资料管理软件分户
验收
表
答:
表2:
现浇结构外观及尺寸偏差
分户
质量验收记录
表,记录建筑外观和尺寸的精确度。表3: 砖砌体工程质量分户验收记录表,检查墙体构造的坚实度和稳定性。表4-6: 金属门窗、塑料门窗和木门窗安装工程分户质量验收记录表,关注门窗的安装精度和密封性。表7: 一般抹灰工程分户质量验收记录表,确保墙面平整度...
大家正在搜
现浇结构外观及尺寸偏差检验批容量
现浇结构外观及尺寸偏差检验批时间
现浇结构检验批质量验收记录
现浇外观尺寸与偏差检验批
现浇混凝土检验批质量验收记录
现浇尺寸偏差的检验批
现浇结构外观检验批容量
现浇结构外观质量验收
现浇结构外观检验批
相关问题
“现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录”中电梯井一项每层楼...
现浇结构外观及尺寸偏差中电梯井数量算入样本总数里吗?
是不是什么部位都要做现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录...
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表的施工班组长是填写...
现浇结构外观及尺寸偏差 施工单位检查评定记录 十个小格怎么填...
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录怎么填?
请有经验的人士 帮我解答一下现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量...
现浇结构外观及尺寸偏差报审监理工程师审查或验收意见是什么