求CJ20-100交流接触器的接法,只有一对启动停止开关,请问怎样接?希望能用文字说明具体接法

如题所述

接法:先接能主回路,再从主回路上的一相取电源,接线圈,再接红色按钮的动合触点;从动合触点出来到黑色按钮的动断触点,再到另一相电源。一个点动的控制回路就接通了,如果需要自保持,则需要在红色按钮的动合触点上接两根线到接触器的动合触点即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
最简单的接法:
接触器有三对主接点,就是最大的接点,上面的接电源三相,下面的接负载三相
看一下接触器线圈是380V的还是220V的,后面的接线有点不同
一根火线接启动开关的一侧(常开接点),另一侧接停止开关的一侧(常闭接点),
停止开关的另一侧接接触器线圈的一端,接触器线圈的另一端接另一根火线(380V)或零线(220V),最后在接触器上找一对常开的副接点,两端分别接在启动开关的两侧(就是上面说的常开接点)本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-04
很简单,选二个点动按钮(放手即复位),控制线先通过保险,再通过停止按钮的常闭点,然后再通过启动按钮的常开点到接触器的线圈,再从常闭点(后)引一条线到接触器常开触头(上),然后再从接触器相应触头(下)引一条线到接触器线圈(同前一条线并),在工控上叫自锁。接触器的线圈另一头或接N,或接一条火线,这要看线圈电压。记住!按此接线则可!
第3个回答  2011-09-04

看实物接线图比文字说明更清楚: