地暖施工质量验收规范标准是什么?

如题所述

1.1发热电缆安装完毕后,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收,发热电缆都要埋置在砼填充层内,所以属于隐蔽工程,对于隐蔽工程,必须在隐蔽之前进行检验,只有经检验合格后才允许隐蔽,为此,规定应进行中间验收。


1.2低温发热电缆地面辐射供暖系统,进行中间验收时,必须对以下项目进行检验,并作出结论:1)绝缘层的厚度,铺设及材料的物理性能是否符合要求;2)发热电缆的材质,直径,铺设间距,弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可靠;3)检验系统每一个环路的电阻,确定系统有无断路和短路现象,与电缆标定电阻值偏差是否超过允许值;


1.3为了分清施工中有关各方责任,中间验收应至少进行三次。分别是货到现场后、发热电缆铺设完毕后和水泥填充层铺设完毕后。水泥填充层铺设过程中产生的发热电缆损坏由土建施工单位负责。


1.4电气性能检测调整与试运行应具备正常供电条件下进行,系统的通热试运行,必须在地面层完全自然干燥后进行;


1.5低温发热电缆地面辐射供暖系统的通电调试(1)发热电缆通电调试应在混凝土填充层养护期满后进行。(2)试运行前应进行每一回路的直流电阻及冷态绝缘电阻,并应符合产品规定和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)中的相关规定,每一回路应无断路、短路故障。(3)温控器的调试应按产品说明书进行。


1.6竣工验收竣工验收时,应具备下列文件:1)施工图,竣工图和设计变更文件;2)主要材料的检验合格证和出厂合格证;3)中间验收记录;4)工程质量检验评定记录;5)调试记录;


1.7竣工验收标准符合以下规定,方可通过竣工验收:1)竣工质量符合设计要求;2)填充层表面不应有明显裂缝。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答