配电房发生火灾如何处理?

如题所述

你好,很高兴为你解答这个问题:
根据提问内容中提到的配电房火灾事故应急预案,回答你的问题是,在配电房发生火灾时,可以采取以下的应急处理措施:

1. 事故应急处置程序:
- 发生火灾时,现场人员应立即采取措施组织扑救,并迅速向电力调度室报警,同时向单位值班领导报告。
- 现场迅速成立应急自救小组,启动相应的应急措施,组织开展灭火抢险和自救行动。
- 在自救行动中,应急自救小组调度保持联系,随时报告灾情变化和自救进展,贯彻指挥部救灾命令,引导救援人员赴事故地点救灾。
- 如果事态难以控制,应迅速向消防部门请求增援。

2. 现场应急处置措施:
- 火灾发生的初期,现场人员应抓住灭火有利时机,在保证自身安全前提下立即采取措施全力扑救,将火灾消灭在初始阶段或控制住火势。
- 如果火灾是由电力线路或电气设备引起的,应及时切断电源,确保扑救人员的安全。
- 灭火扑救应按照"先控后灭"的程序,先采取措施控制火势的蔓延,然后扑灭、消除火源,防止事故扩大。
- 在带电设备火灾的情况下,应使用不导电的灭火剂,如二氧化碳、四氯化碳等,同时要保持足够的安全距离,注意自身防护。

3. 其他注意事项:
- 现场断电时,操作人员要使用适当的绝缘工具操作开关设备,确保安全。
- 在带电灭火时,要选用适当的灭火器,注意与带电体保持安全距离,避免触电事故的发生。
- 灭火后,如果设备仍有电压,任何人员不得接近带电设备和水渍地区。

以上是在配电房发生火灾时的应急处理措施,旨在保障人员的安全,并尽可能控制火势和减少财产损失,希望我的回答对你有帮助,期待下次为你解答,再见!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-23

电气设备的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。念海消防是苏州的,可以问问。