商场里的自动扶梯旁边的防火分区除了防火卷帘之外还需要设置防烟垂壁吗 它们之间的各自具体的功能
各自功能的问题:挡烟垂壁的作用是用来划分防烟分区的,一个防烟分区的面积一般为500㎡一个;防火卷帘的作用是用来划分防火分区的,多层建筑防火分区的面积一般为2500平方米一个;自动扶梯旁的防火卷帘是用来划分垂直防火分区的,即将上下层划分为两个不同的防火分区;相互替换的问题:防火分隔物可以用来代替防烟垂壁,因为在火灾情况下防火分隔物(如防火门、防火卷帘)都是要关闭或落下的,可以起到烟仓的作用;同时防烟分区的划分一般是不允许跨越防火分区的,所以设了防火卷帘后不需要设置挡烟垂壁。
自动扶梯旁怎么设置消防卷帘门从防火门的开启方向看扶梯周围那块面积有可能会有商铺还有一个可能考虑到逃生人数限定比如消防联动之后扶梯自动断电那么扶梯上的人应该顺扶梯往下逃生越往下走人越多所以在2层设置了防火门一层应该设计防火卷帘的级防火门的在防火分区没有设计逃生通道时防火卷帘应该分为两步降
防火门如何设置
一、防火门设置的有关规定在《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》(以下简称“建规”、“高规”)中防火门的设置要求主要有以下几条:1.《建规》第7.5.2条:防火门的设置应符合下列规定:(1)应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;(2)常开防火门应能在火灾时自行关闭,并有信号反馈的功能;(3)防火门内外两侧应能手动开启;(4)设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
2.《火灾自动报警系统设计规范》第6.3.7条规定:消防控制设备对常开防火门的控制,应符合以下要求:(1)门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭;(2)防火门关闭信号应送到消防控制室。
3.《建规》第7.4.11条:建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯前室,不应设置卷帘门。疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。二、防火门在消防实践中存在的主要问题1.《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》相关条文中对设置常开式防火门、常闭式防火门的具体场所和部位不明确。由于规范条文的模糊,造成设计人员对防火门设计上的“误区”。
实际上《建规》第7.5.2条第二款中规定:常开式防火门应能在火灾时自动关闭,并应有信号反馈的功能。此条已明确了常开式防火门与常闭式防火门控制方式的不同,既常开式防火门必须与火灾自动报警系统联动。因建筑专业设计人员在建筑图纸中只注明防火门的耐火极限,没有明确防火门的控制方式,电气专业设计人员也就绕着走,“顺理成章”的忽视了防火门的控制方式。
有的设计人员认为电动控制的常开式防火门,结构复杂,价格昂贵,也就有意回避使用常开式防火门。2.由于市场上常开式防火门配件的生产厂家对其产品宣传力度不够,使设计人员、建设单位、消防监督部门对该产品的原理和性能不了解。3.使用单位为了美观、方便、防盗安全的需要,设计中用防火卷帘和防盗门代替防火门。
4.使用单位不能正确理解常闭式防火门的作用,在平时以保证“安全出口畅通”为由,使常闭式防火门处于常开状态。三、防火门设置的合理性和控制原理防火门一般都设置在疏散门或安全出口处。防火门既是保持建筑物防火分隔完整性的主要物件之一,又是人员疏散经过疏散出口或安全出口时需要开启的门。
因此防火门的开启方式和方向应满足在紧急情况下人员迅速开启,快捷疏散的需要。 1.常闭式防火门的设置部位为了防止在火灾时烟气或火势通过门洞窜入人员的疏散通道、楼梯间内,以保证疏散通道的相对安全和人员的安全疏散,这些部位的防火门平时应处于关闭状态,在火灾情况下人员疏散后能自行关闭。以下场所应设置常闭式防火门:高层居民住宅、高层办公楼、写字楼等公共建筑、附设在建筑物内部的消防控制室、消防水泵房等设备用房的防火门。这些建筑平时人流、物流相对较少,建筑内部的人员大部分是相对固定的,使用防火门的频率抵,不会对防火门的顺序器、闭门器造成损坏。
2.常闭式防火门的控制方式常闭式防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成,双扇或多扇常闭式防火门还装有顺序器。常闭式防火门不需要设置电动自动控制,采用常闭防火门的部位应有常闭的“警示标志”。在消防监督检查中经常发现设置在疏散通道和安全出口上的防火门被锁闭(如公共娱乐场所、大型超市),为了解决消防安全与安防之间的矛盾,建议在这些场所应安装防火型报警逃生门锁,如果设置了防止外部人员随意进入的防火门,应设置在火灾情况下不需要钥匙等任何器具既能迅速开启的装置,而且在明确的位置有使用提示。3.常开式防火门的设置部位(1)设置在疏散通道上的防火门。
(2)建筑高度超过32米的二类高层公共建筑和一类高层公共建筑中的人员密集场所,如商场、市场,学校的教学楼、公寓楼等。这些建筑的消防电梯一般与客梯兼用,电梯前室与防烟楼梯间(或封闭楼梯间)合用前室。该合用前室与疏散通道相连接处的防火门应是标准的常开门。因为室内的大部分人流、物流须通过防火门进入合用前室去乘电梯,如果在此处设置常闭式防火门的弊病有:因大量的人流、物流频繁使用防火门,对防火门本身及顺序器、闭门器损坏严重,导致使用单位不得经常性的更换防火门的闭门器、顺序器,有的甚至把常闭式防火门用其它措施固定在墙上。
当发生火灾时,室内人员都争相逃命,此时的防火门也正真失去了正常关闭的功能,这样烟气就会进入合用前室,逃生用的楼梯间就不再安全。消防人员也无法从消防电梯进入前室去救人灭火。4.常开式防火门的控制方式(1)常开式防火门通常由防火门释放开关控制,它通常安装在墙上或自制的支架上,距地面高度1.4米左右,做法跟普通墙壁开关相似,由于要承受门扇的撞击及外拔力,所以它用专用接线盒预埋在墙体内。
释放开关面板上有一凹槽,相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手,小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住,防火门释放开关将防火门扇拉住使防火门处于常开状态。当拉或按手动释放金属小拉手时,防火门门扇依靠闭门器弹力及顺序器作用将门关闭。防火门释放开关金属小拉手的保持力应在10-50kg范围内可进行调整。
(2)防火门释放开关通常以电磁操作,电源可直接通过联动模块的24v直流外控电源,工作电流小于0.3A,通电时间小于0.5S,防火门被释放后线圈电路同时被自动切断。当控制多扇防火门时,外控电源可加大容量。防火门释放开关正常情况下必须接通消防专用电源靠电磁铁吸力将防火门吸住,火灾报警联动模块通过切除电磁铁电源来释放防火门,也可以手动控制并有反馈信号功能。(3)常开式防火门释放开关一般与感烟探测器联动,当某一防火分区内发生火灾后,探测器探测到火灾信号时,通过总线报告给火灾报警控制器,联动控制器按事先的设定发出动作指定,联动模块动作,接通电源,开关被释放,防火门借助闭门器弹力自动关闭,信号反馈到消控室,消防控制室也可通过总线或多线直接控制着火区的联动控制模块关闭防火门,并得到防火门关闭的确认反馈信号。
常开式防火门的复位必须人到现场拉动防火门复位,复位后防火门状态信号也将同时反馈到消控室。四、防火卷帘设置的有关规定在《高层民用建筑防火规范》等消防技术规范中防卷帘的设置要求主要有以下几条: 1.《高规》第4.2.4条:两座高层或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。2.《高规》第6.3.3.4条:消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
3.《高规》第5.1.4条:高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规定第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。4.《高规》第5.1.5.2条:与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。5.《高规》第5.4.5条:设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
6.设备对防火卷帘的控制,应符合以下要求:6.3.8.1疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按纽;6.3.8.2疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8M;(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;6.3.8.3用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。五、防火卷帘设置部位和控制方式(一)设置部位在建筑物的中庭,自动扶梯开口部位,建筑中建筑面积超过了规范规定的防火分区最大允许面积,因功能或工艺要求设置防火墙或防火门存在困难,用防火卷帘代替防火墙。在消防实践中防火卷帘设置的不合理性有:1.当两座建筑之间的防火间距不能满足规范要求时,在门窗、洞口等开口部位设置防护卷帘,这种作法可操作性不强。
因为发生火灾时火焰的热辐射是从下向上蔓延的,如果相邻较低的建筑物着火时,较多建筑物外墙防火卷帘不能及时启动,则火势会向相邻建筑蔓延扩大。2.消防电梯前室设置防火卷帘。因为消防电梯前室都设有正压送风系统,当消防电梯联动时因具有停止功能而使电梯前室形成较大开口面积,影响其防烟。
考点整理:防火分隔设施的考核要点
一、防火分隔设施的相关知识防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓延,且能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。常见防火分隔物有防火墙、防火门、防火卷帘、防火水幕带、防火阀和排烟防火阀等。
(一)防火墙(略)(二)防火门的设置要求防火门除具有可靠的耐火性能和合理的适用场所外,还应满足以下要求:(1)防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启。
(2)用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自行关闭。(3)双扇和多扇防火门,应设置顺序闭门器。(4)常开的防火门,在发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈功能。(5)设在变形缝附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后应跨越变形缝,防止烟火通过变形缝蔓延扩大。
(三)防火窗(同防火门)(四)防火卷帘防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种活动的防火分隔物,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘设置部位一般有;消防电梯前室、自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置防火分隔设施的部位等。
防火卷帘的控制方式(1)防火卷帘动作程序有二步下降和一步下降两种。(2)防火卷帘的卷放有电动式、中控室操作与手动式三种。防火卷帘有如下设置要求:1.在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。
当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3h。2.设在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。3.防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
二、防火门、防火卷帘的每日巡查要点防火门(1)防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火、隔烟作用;(2)带闭门器的防火门是否能够自动关闭,电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭;(3)防火门门前是否堆放物品影响开启。防火卷帘(1)防火卷帘下是否堆放杂物,影响降落;(2)防火卷帘控制面板、门体是否完好无损;(3)防火卷帘是否处于正常升起状态;(4)防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损。
电梯的防火要求
一、消防电梯的作用及设置范围 电梯主要应用于高层建筑中,是竖向联系的最主要交通工具,例如被撞毁的美国世贸中心的两幢大厦中就有208部电梯。其主要类型有乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,消防电梯一般与客梯等工作电梯兼用。
1、设置作用。
工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟等原因停止使用,那么就要设置消防电梯,其主要作用有:一是供消防员携带灭火器材进入高层灭火;二是抢救疏散受伤人员和老弱病残人员;三是避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成“对撞”,既延误灭火时间,又影响人员疏散;四是防止消防人员通过楼梯时间长、消耗大,体力不够,不能保证投入战斗。 2、设置范围。高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常,建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和廊式住宅建筑,高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。
3、设置要求。消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定,例如,日本规定,每层建筑面积小于1500平方米,每3000平方米增高一台消防电梯。中国规定,每个防火分区至少应设一台消防电梯,每层建筑面积不大于1500平方米设一台,大于1500平方米而不小于4500平方米设2台,大于4500平方米设3台。
4、设置位置。消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,任何一个分区发生火灾时都方便扑救,其平面位置须与外界联系方便,在首层应有直通室外的出口,或由长30米以内的安全通道抵达室外。在设计时,最好把消防电梯和疏散楼梯结合布置。
使避难逃生者向灭火救援者靠拢,形成一个可靠的安全区域,两电梯之间要采取分隔措施,以免相互之间妨碍形成不利。另外,防火分区内每个房间到达消防电梯的安全距离不宜超过30米,以便保证消防人员抢救时的安全。 二、消防电梯前室的防火设计要求 消防电梯必须设置前室,以利于防烟排烟和消防队员展开工作,主要应考虑以下风几个方面: 1、前室位置。
前室的位置宜靠外墙设置,这样可以利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防扑救,双能节约投资。其布局要求总体上与消防电梯设置位置是一致的,以方便于消防人员到达消防电梯入口,投入抢救工作。 2、前室面积。前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。
当消防电梯和防烟楼梯共用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 3、防烟排烟。前室的防烟与防烟楼梯间的前室一样,具有相同的防烟功能,前室内应设有机械排烟或自然排烟的设施,火灾发生时,将产生大量的烟雾在前室附近排掉,保证消防员顺利扑救火灾的抢救人员。 4、设置室内消防栓。
消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓。消防电梯是消防员进入建筑内起火部位的主要进攻路线,便于打开通道,发起进攻,所以前室应设置消防栓。但是要在防火门下部设活动小门,以供水带穿过防火门,而不致使烟火进入前室内部。 5、前室的门。
消防电梯前室与走道的门应至少采用乙级防火门或采用具有停滞功能的防火卷帘,形成一个独立的安全区域,但合用前室的门不能采用防火卷帘。 6、挡水设施。消防电梯前室门口宜设置挡水设施,阻挡灭火时产生的水从此处进入电梯内。
三、消防电梯井及轿厢的防火设计要求 消防电梯的电梯轿厢通过动力在电梯井内上下来回运动的,因此这个系统也应有较高的防火要求。 1、电梯井应独立设置。消防电梯的梯井应与其他竖向管井分开单独设置,不得将其它用途的电缆铺设在电梯井内,也不应的井壁开设孔洞。
与相邻的电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙分隔;在隔墙上开门时,应设甲级防火门。井内严禁铺设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。 2、电梯井的耐火极限。为了保证消防电梯在任何火灾情况下能坚持工作,电梯井井壁必须有足够的耐火能力,其耐火极限一般不应低于2.5-3小时。
现浇钢筋混凝土结构耐火极限一般不应低于3小时。 3、井道与容量。消防电梯所处的井道内不应超过2台电梯,设计时,井道顶部要考虑排出烟热的措施。
轿厢的载重量应考虑8-10名消防员的重量,最低不应小于800公斤,其净面积不应小于1.4平方米。英国要求消防电梯的最小载重量为544公斤,最小净面积为1.44平方米。以便满足必要时搬运大型消防器具和抢救伤员的需要。 4、轿厢的装修。
消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料,内部的传呼按钮也要有防火措施,不能因烟热的影响而失去作用,确保安全区域的可靠性。 四、消防电梯电气系统的防火设计要求 消防电源及电气系统是消防电梯正常运行的可靠保障,所以电气系统的防火安全也是至关重要的一个环节。 1、消防电源。
消防电梯应有两路电源,供给消防电梯专用应急电源,应采用专用供电回路,关要设有明显标志,使之不受火灾断电影响,其线路铺设应当符合消防用电设备的配电线路规定。 2、专用按钮。消防电梯应在首层设有供消防人员专用的操作按钮,这道装置是消防电梯特有的万能按钮,设置在消防电梯门旁的开锁装置内,消防人员一按此按钮,消防。
防火分隔设施有哪些
;防火分隔设施有防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、阻火圈、防火水幕带等。防火分隔设施一般指的是在一定时间能把火势控制在一定空间,阻止其蔓延扩大的一系列分隔设施。
防火分隔设施有哪些防火门通常用在防火分隔墙、楼梯间、管道井等位置,按照材质可分为木质防火门、钢质防火门等类型,按照耐火时间划分,可分为甲级、乙级、丙级等种类。
防火卷帘通常用在自动扶梯、中庭等开口位置,起到隔火、隔热作用,按照材质可分为钢质防火卷帘、无机防火卷帘等种类,按照耐火时间可分为普通型、复合型等类型。防火窗通常安装在防火墙或防火门上,按照安装方式可以分为固定防火窗、活动防火窗等种类,主要起到阻隔火势蔓延和采光通风的作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考