钻孔灌注桩混凝土灌注时怎么控制拔导管

如题所述

简化的算法就是用测绳测量桩基内砼灌注面到导管顶口长度,然后在用导管长度减去刚刚测的长度得出导管埋深,导管埋深要保证拆完管后至少还有2米。

水下灌注混凝土时,常用垂直导管水下浇筑法施工。方法是利用导管输送混凝土使之与水隔离。依靠管中混凝土的自重,压管口周围的混凝土在已经浇筑的的混凝土内部流动、扩散,以完成混凝土的浇筑工作。

工作程序:导管的安放(下部距离底面约10cm)——在料斗及导管内灌入足量的混凝土——剪断球塞吊绳(混凝土冲向基底向四周扩散,并包住管口,形成混凝土堆)——在料斗内持续灌入混凝土、管外的混凝土不断地被管内的混凝土挤压顶升——边灌入混凝土、边逐渐提升导管(保证导管下端始终买入混凝土内)——直至混凝土浇筑高程高于设计标高——清除强度较低的表面混凝土至设计标高。

扩展资料:

导管的选择(直径的选择):水深小于3m,可选Φ250,施工覆盖范围约4平方米;水深3~5m,可选Φ300,施工覆盖范围5~15平方米;水深5m以上者可选Φ300~500,施工覆盖范围15~50平方米;当面积过大时,可用多根导管同时浇筑。

当混凝土水下浇筑深度在10m以内时,导管埋入混凝土最小深度为0.8m,当混凝土水下浇筑深度在10~20m时,导管埋入混凝土的最小深度为1.1~1.5m



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
相关的钻孔桩规范里都有具体的介绍和详细的计算公式。
我施工的桩基一般桩长比较短,一般在四十米左右
我们简化的算法就是用测绳测量桩基内砼灌注面到导管顶口长度(灌注快完成的时候用竹杆或者别的东西试下还是有必要的,测绳在泥浆比重比较大的时候测不准)
然后在用导管长度减去刚刚测的长度得出导管埋深,导管埋深要保证拆完管后至少还有2米。
当然,埋深也不能太深。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-02-22
在浇筑过程中用长杆对孔内进行试探,根据能接触到的混凝土部位计算目前混凝土浇筑的高度,再根据导管的长度计算出扣除应插入混凝土内导管的长度看是否可以拔导管。
第3个回答  2012-02-22
控制好混凝土浇筑高度和导管埋深混凝土的位置,随时观察,掌握好拔管时间。
相似回答