请教:热电厂里的湿冷机组和空冷机组具体的区别在哪里? 谢谢

如题所述

简单点说就是:
空冷用冷空气冷却凝汽器排出的乏汽,使之凝结为水;
空冷用的是循环水。
但是辅机一般都是用的循环水,还有空冷在北方缺水地区用的比较多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-22
冷却的部分都是凝汽器中的低压缸排汽,冷却的目的是完成热力循环,建立真空,回收工质。
使蒸汽再次变成水,循环利用,这部分水叫凝结水。
而冷却凝汽器中蒸汽的物质一般叫做循环水,有开式和闭式两种。
所谓开式循环水,就是说这部分水在发挥了冷却水作用后,是排入外界的。比如从长江里抽出来,用完了再排回去。这就是所谓的水冷了,一般在南方水源比较充分的地方采用,优点是结构方便,缺点是有热污染(使水源温度异常升高),水质无法控制(夏天水草多,雨季可能出现“回笼水”现象)。
所谓闭式循环水,即这个循环水也是回收再利用的。有专门的冷却塔,一般在北方水源少的地方采用,大家平时看到电厂里感觉像反应堆一样的塔式建筑,上面有白烟(其实是蒸汽),那就是冷却塔了(并不是烟囱)。被用完的高温循环水,通过喷淋装置从冷却塔中上部喷淋下来,下部有一部分是没有围墙的,通过空气冷却循环水。空冷的说法也就是从这里来。

还有一个地方也有说到空冷和水冷的,说的是发电机。不知道有没有听说过“水氢氢”机组这种叫法,说的是发电机的转子(包括主励副励)是用氢气冷却,而发电机的定子是通过水冷却的。还有一些小型的机组是直接采用空气冷却发电机的,现在已经很少了,不过也听说过。