混凝土施工质量检验批一定要在混凝土浇注后给监理吗???

我是新手按规范肯定是要浇注后给监理的吧,但是有人说可以和浇注令一起给,那日期怎么填啊,以后验收的的时候会不会有麻烦啊????

我现在都是等28天后试块送检后才给的,因为其中住控项目有砼试块合格啊,会不会太死板????

  浇筑令相当于混泥土施工的开工令,混泥土施工质量检验批是混泥土质量检查后的结果。
  监理只需要检查是否符合设计和规范要求.,如果符合设计和规范要求填同意验收。
  监理的原则:
  1、监理工作以委托监理合同为依据,实施监理前必须签订书面合同;
  2、工程建设监理实行总监负责制;
  3、应“公正,独立,自主”的开展工作,维护建设方与不损害承包方的合法权益;
  4、建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行;
  5、被监理单位必须接受监理;
  6、严格质量保证体系,凡列入基本建设计划的工程项目,都应实行“政府监督,社会监理,企业自检”的质量保证体系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-21
1、“和浇注令一起给”,是不对的。
2、“等28天后试块送检后才给的”也是不对的。
正确的做法应该是:砼浇筑好之后,在砼的模板拆除后,施工单位砼质量自检好之后,再送给监理工程师让他们去实查,至于砼试块的强度要等28天后才能拿到的,这个监理工程师才能理解的,最后监理工程师签字日期就以试块报告的日期就行了啊。
3、如果你等试块强度报告出来再去送资料给监理的话,监理工程师不一定会收的。因为工程不会等28天的啊,正常6天一层楼的话,28天4层楼上去了啊!!4层楼有多少工序要报验的啊!!!你想过没有啊!本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-21
按严格的程序来说应该分2次报,混凝土浇筑完成 报一次 ,28天试块报告出来以后 再报一次
第3个回答  2012-02-20
你做的没有错,浇筑令相当于混泥土施工的开工令,混泥土施工质量检验批是混泥土质量检查后的结果。你说谁在前,现在有的监理单位和施工单位都有这种情况,资料他们认为是一种形式,按照一般标准填就没有好大问题
相似回答