三相电可以不接零线吗?

如题所述

三相电是需要接零线的。

因为漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。所以必须接零线。

简述

1、动力、照明共用三相电度表,它的三个电压线圈的中点,需要接零线,以保证每相线圈工作在220V。其原理是:当供电的某一相电源断路时,电压线圈的中点不会偏离零电位,其他两相仍然可以正常计量的。

2、电度表中的电子计量装置,是需要零线组成220V,作为工作电压的。如果不接零线,三个电压线圈的中点(基本为零)就代替零线为电子计量装置供电。但是,电子计量装置的接入,将使三个电压线圈的中点电位偏移,这就是计量不准的重要原因。

如上述分析,“三相电表不接零线”的计量误差是大的,具体数据和零线的偏移情况有关,即每一相电压的变化、各相照明负载的功率等等有关。所以选择漏电开关的接线原来需要理解。

扩展资料:

三相电源与单相电源的区别:

1、在单相正弦交流电路中,单相交流电压、单相交流电流和单相交流电动势都是按照正弦规律变化,也可以形象地说,三相交流电就是三个单相交流电对电路的整体作用。

2、三相交流电有很多优点:制造三相交流发电机、变压器比单相的节省材料,而且构造简单、性能优良;在同样条件下输送同样大的功率时,三相输电线比单相输电线节省有色金属25%,电能损耗也少;三相电动机比单相电动机性能优良。

参考资料来源:百度百科-三相电



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-07
是的,三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。
三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相电源线,而没有零线。
外壳接地的作用是防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生触电事故。但是变频器的接地线最好不要和电动机地线用同一个,因为在有些潮气比较重的工厂环境接地线有可能时间长老化断裂。强电经过变频器地线反串如变频器主板。所以变频器最好有单独接地点,不要和电动机公用接地线。
三相电机的接线方法有:三角形接法和星形接法表示三角形接法,就是把接线盒里上下相对的接线柱短接,得到三对电极,再分别接三相火线。
第2个回答  2015-10-21
三相四线电表不接零线是不可以的。
依照国家规定,建筑用电均选用三相五线制的低压配电TN-S系统,即地线和零线分开的系统因为地线和零线均从电源的中性线引出,电源的中性线是接地的,零线和地线从物连接上是相通的,因此在三相四线电表不接零线是不可以的。
三相四线电表的接线:
1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2、电流互感器精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
3、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。
4、三相三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,
5、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246接出线,9接零线。
第3个回答  2012-02-28
只是三相对称负载零线是可以不接的如不三相对称负载是不可以的
第4个回答  2012-02-27
如是电机可以直接三相火线,如是照明供电回路要接上零线;再如机床电源里面控制回路可能用到零线,也要接上。
相似回答