家庭装修中如何测试水压?

如题所述

室内给水管道应用试压泵进行测试,测试压力不应小于0.6兆帕(约6千克/毫米2),以静压15分钟表压不回落为准。要提醒的是:试压时,压力不能超过86千克/毫米2,以免损伤管道材料,影响使用年限。

装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:  

1、通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍。

一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。  

2、各出水口进行出水测试。

扩展资料:

水路改造完毕必须要做打压试验,然后再做封槽处理。

如何做打压试验

1、试压前应关闭水表后阀门,避免打压时损伤水表。

2、将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

3、加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。

4、升至规定试验压力(一般水路8-10公斤)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。

5、稳压后,半小时内的压力降不超过0.06MPa为合格。 

6、试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-11

水电改造是家中的十分重要的工程,对日后的使用十分的重要。

1)试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。

2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压。升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。

测试水压基本参数:

一般自来水水压是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤水压。1MPa=10kg/平方厘米,MPa兆帕为新单位。依照自来水供水规范:龙头水,一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa。

0.1MPa,就相当于一个标准大气压,管网末梢供压是0.14Mpa,相当于水龙头离供水塔(池)有14米的高度。所以,家住的位置越高,水压就会越低。

水压与水的多少无关,只与水的深浅和密度有关系。(水越深,水压大;密度越大,水压越大),在实际生活中,家中水压还受水管的弯折度的影响,弯折次数越多,水压就会有所减小。

以上内容参考:百度百科-水压

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-10

将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出,管道充满水后,进行水密性检查,对系统加压后,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10分钟,升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察各接口部位是否有渗漏现象,稳压1小时后,再补压至规定试验压力值,15分钟内,压力下降不超过0.05Mpa为合格。

家装水压测试标准是多少按照国家相关施工规范,试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤),工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。

测试水压注意事项

例如工作压力是0.6MPa的自来水管,而打压的时候把打压压力升到了1.0MPa,而且在1.0MPa的情况下稳压很长时间。例如很多的家庭中稳压24个小时。这时就使管道长期属于受力的状态。会使管道耐压能力慢慢的下降,严重影响管道的使用。

在多次打压的过程中就会出现压力多次的达到很大的一个值,然后又降至正常的值。在这个过程中,其实水管是属于一个膨胀收缩的过程。而自来水管在多次膨胀和收缩的过程中,会产生一些细微的内部裂纹,随着使用年限的增加,这些裂纹就可能导致渗漏水情况的发生。

以上内容参考  百度百科-水压测试系统

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-03-03
当然水电工的打压机一测就行了。本回答被提问者采纳
第4个回答  推荐于2017-09-04
(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。  
(2)各出水口进行出水测试。 

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。  
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
  
排水水路验收:
1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格  
2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失