101图集03和11有什么区别

如题所述

  11G101更为规范,与旧版本有100多个不同点。
  11G101是对03G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)》、04G101-4《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板)》的修编。
  G101-1是国家建筑标准设计图集的编号。该图集由中国计划出版社出版,图集名称全称为《11G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》,该书中详细叙述和描绘了“混凝土结构施工图”领域的“平面整体表示方法”、“制图规则和构造详图 ”等,其具体内容是针对“现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板”的。11G101-1遵循《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010、《高层混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010等规范。该图集是以前的03G101-1、04G101-4图集的修编本及合并本,并协调加入了08G101-5的内容。与旧图集03G101-1有100个不同点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-29
11G101与03G101变化说明:
针对规范和新平法相关的变化,产品部先给各分支公司下发一些概要介绍:三大规范陆续实施引起了一些重要变化;11G101系列图集在规范的基础上做了修订,替代了原来的6本平法图集,也引起了一系列的锚固、搭接、节点构造的变化。广大造价工作者都会受到影响,需要重新学习,需要应对新规范新平法带来的变革和影响。
注:相关的宣传资料会通过《用户挚友》传递给用户!
三大规范陆续实施:
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
2011年7月1日实施

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
2010年12月1日实施
《高层混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010
2011年10月1日实施

规范变化对“建筑工程造价”、“建筑工程量计算”重要影响的方面,归纳有以下几点:
一、 材料变化:
钢筋和混凝土都是大量消耗资源和能源的材料,持续的大规模基建已难以为既;新规范GB 50010-2010坚持“四节一环保”的可持续发展国策,混凝土结构必须走高效节材的道路。
1、 混凝土强度等级逐步提升
混凝土强度等级逐步提高至C60,强度的优化选择:经济性(强度价格比)随强度递增;淘汰低强度混凝土;
结构混凝土选择:素混凝土C15,钢筋混凝土C20,高强度钢筋混凝土C25,疲劳混凝土构件C30,预应力混凝土构件C30、不宜C40,删除原规范中的山砂混凝土。
2、 钢筋高强-高性能发展趋势
应用高强、高性能钢筋,根据受力性能选择适当的牌号钢筋。选择月牙肋钢筋及光圆钢筋作为普通受力钢筋。选择螺旋肋钢丝、光圆钢丝、钢绞线以及螺纹钢筋作为承载预应力的受力钢筋。
普通钢筋:淘汰低强235Mpa钢筋,以300Mpa光圆钢筋替代;增加高强500Mpa钢筋;限制并准备淘汰335Mpa钢筋;最终形成300、400、500Mpa的强度梯次,与国际接轨。
新规范实施后的钢筋牌号及标志为:
HPB300—Φ
HRB335—B HRBF335—BF
HRB400—C HRBF400—CF
HRB500—D HRBF500—DF
RRB400—C
二、 基本构造变化:
放宽伸缩缝间距控制,增补控制措施,引导缝的概念;
适当增加保护层厚度,一般情况稍增,恶劣环境增加较多;
基本锚固长度及修正系数,采用机械锚固以适应高强钢筋应用;
钢筋接头传力性能削弱及控制原则,对搭接、机械连接及焊接的限制;
最小配筋率的双控原则,大截面配筋率的调整原则;
1、 混凝土保护层
保护层定义不以纵向受力钢筋而以最外层钢筋至构件表面的距离定值-普遍增加辅助钢筋的直径。

图中1号箍筋的计算公式(按外皮计算):
老规范:L=2 (b+h) -8bhc+2×1.9d+2max(10d,75) +8d
新规范:L=2 (b+h) -8bhc+2×1.9d+2max(10d,75)
2、 钢筋锚固
新规范中增加了基本锚固lab的计算方式:
lab=a*fy/ft*d
但其中 (混凝土轴心抗拉强度设计值)取值改为“当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值”以适应混凝土强度的提高。
设计锚固长度为基本锚固长度乘锚固长度修正系数ζa的数值,以反映锚固条件的影响:
la=ζa*lab
其中,la不应小于200mm,锚固长度修正系数ζa,对普通钢筋按规范第8.3.2条的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0.

3、 筋端弯钩和机械锚固
新规范对钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求做了更详细的规定,如下表:
锚固形式 技术要求
90°弯钩 末端90°弯钩,弯后直段长度12d
135°弯钩 末端135°弯钩,弯后直段长度5d
一侧贴焊锚筋 末端一侧贴焊长5d同直径钢筋,焊缝满足强度要求
两侧贴焊锚筋 末端一侧贴焊长3d同直径钢筋,焊缝满足强度要求
焊端锚板 末端与厚度d的锚板穿孔塞焊,焊缝满足强度要求
螺栓锚头 末端旋入螺栓锚头,螺纹长度满足强度要求
注:a 焊缝和螺纹长度应满足承载力要求;
b锚板或锚头的承压净面积应不小于锚固钢筋计算截面积的4 倍;
c 螺栓锚头产品的规格、尺寸应满足螺纹连接的要求,并应符合相关标准的要求;
d 螺栓锚头和焊接锚板的间距不大于3d 时,宜考虑群锚效应对锚固的不利影响;
e截面角部的弯钩和一侧贴焊锚筋的布筋方向宜向内偏置。
4、 钢筋的连接
不宜采用绑扎搭接接头的规定改为:受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。
钢筋机械连接区段的长度为35d,d改为连接钢筋的较小直径。
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度不应小于300mm。
三、 结构构件的基本规定变化
1、 板
现浇混凝土板的尺寸宜符合的规定修改如下:
板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。
混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,板厚改为“不应小于150mm”并增加了板柱节点的规定。
2、 梁
增加了“在梁的配筋密集区域可采用并筋的配筋形式”的规定
新规范增加了架立钢筋的规定:“当梁的跨度小于4m 时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为4~6m 时,直径不应小于10mm;当梁的跨度大于6m 时,直径不宜小于12mm。”
3、 梁柱节点
新规范引入了钢筋机械锚固的形式。表现示意:

11G101系列新平法2011年9月1日正式实施:
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》 11G101-1
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》 11G101-2
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)》 11G101-3

序号 图集号 图集名称 图集介绍
1 11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》 本图是按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010、《高层混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010等新规范对03G101-1、04G101-4的修编。修编替代原03G101-1、04G101-4。
2 11G101-2 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》 11G101-2考虑《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的要求本次修编提供了参与主体结构抗震设计的楼梯以及采取滑动措施减轻对主体结构影响的楼梯,适用于现浇混凝土板式楼梯;修编替代原03G101-2。
3 11G101-3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)》 11G101-3适用于独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台。修编替代原04G101-3、08G101-5、06G101-6。
11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有:
一、 适用范围变化:
11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。
包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。
11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。
包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。
二、 受拉钢筋锚固长度等一般构造变化:
11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。

三、 构件标准构造详图变化:
11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化:
1、新图集中各个节点可以进行组合使用;
2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致)
3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造)
4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走;
5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总长>1.5labe,同样错开20d;
6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致)
7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节点A组合使用;外侧柱纵筋到柱顶截断;梁上部钢筋伸入柱1.7labe。
(一)柱变化的点:
1. 柱根(嵌固部位):基础顶面或有地下室时地下室顶板;梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面;
2. 抗震柱\非抗震柱顶层边角柱节点变化;
3. 抗震柱\非抗震柱中柱节点变化;
4. 抗震柱\非抗震柱变截面节点变化;
5. ……
(贰)剪力墙变化的点:
1. 墙梁增加连梁(集中对角斜筋配筋)LL(DX);
2. 剪力墙水平筋端部做法变化;
3. 增加了斜交翼墙、端柱转角墙一二三;端柱翼墙一二三;水平变截面墙水平钢筋构造;
4. 剪力墙竖向钢筋顶部构造变化;
5. 剪力墙变截面处钢筋构造;
6. 剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造;
7. 连梁交叉斜筋配筋JX,集中对角斜筋配筋DX,对角暗撑配筋JC构造变化;
8. ……
(三)梁变化的点:
1. 增加了端支座机械锚固节点;
2. 梁水平、竖向加腋构造变化;
3. KL\WKL中间支座高差变化构造变化;
4. 增加了抗震框架梁尽端为梁箍筋加密范围构造;
5. 增加了水平折梁、竖向折梁钢筋构造;
6. 悬挑梁端配筋构造变化;
7. ……
(四)板变化的点:
1. 后浇带HJD,取消了50%搭接留筋;
2. 有梁楼盖板配筋构造变化;
3. 悬挑板构造变化;
4. 增加了折板构造;
5. 取消了局部升降板SJB构造三;
6. ……本回答被网友采纳
相似回答