剪力墙暗柱中下柱钢筋大,上柱钢筋小,怎么样处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-11
ææ¥å¤´é¢ç§¯çä¸å¤§äº50%ç»æææ¥ï¼é¢çç´å¾åªå·®ä¸çº§çä¹å¯ç¨çµæ¸£ååçæ¥å¤´ä»ç¶éå¼ï¼ä½¿æ¥å¤´é¢ç§¯çä¸å¤§äº50%ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zBzezv7et.html
其他回答
第1个回答 2011-12-11
11G101-1图集有,在70页第一条有说明,同框架柱,具体参见57-62页
第2个回答 2011-12-11
请看11G101标准图集。
第3个回答 2011-12-11
加密
第4个回答 2011-12-12
可以在浇筑混凝土之前 预埋上柱比较小的钢筋 下柱钢筋直锚或弯锚12D
相似回答
柱中钢筋下柱
比
上柱
多
,怎么
进行连接
答:
如果柱截面尺寸的变化和梁高度比大于1/6,
则可以按11G101-1图集的60页(非抗震的见65页)的断开后再插钢筋的方法处理
。当然柱子钢筋的情况也要考虑。如果柱子钢筋变大,则只能是插钢筋,见11G101-1图集的57页图2(非抗震的见6页)。
下柱钢筋
比
上柱钢筋
直径大时,如何连接
答:
KZ纵向钢筋下柱钢筋比上柱钢筋直径大时,下柱钢筋分批伸入上柱,
可绑扎搭接,也可采用机械连接和焊接连接
。下柱钢筋分批伸入上柱具体要求,抗震KZ纵向钢筋连接见11G101-1第57页,图4;非抗震KZ纵向钢筋连接见11G101-1第63页,图4。11G101-1 混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇...
柱中钢筋下柱
比
上柱
多
,怎么
进行连接?
答:
可以建议设计更改为机械连接或电渣压力焊连接
,既节省成本,也方便施工。在工程遇到类似情况,都是用机械连接或电渣压力焊连接处理的。KZ纵向钢筋下柱钢筋比上柱钢筋直径大时,下柱钢筋分批伸入上柱,可绑扎搭接,也可采用机械连接和焊接连接。下柱钢筋分批伸入上柱具体要求,抗震KZ纵向钢筋连接见11G101-1...
框架
柱下柱
纵向钢筋直径比
上柱钢筋
小时,该如何连接
答:
直径小一些的钢筋搭接应该可以,但是现在22转变成25的就不太好了。
直接用直螺纹连接,采用异径套筒就可以了
。再说你们用搭接也浪费材料啊。而且里面有小箍筋的话,在搭接位置套箍筋都不好套,包括绑扎也难,主筋不能绑扎到箍筋四个角里。
柱子钢筋
中间一方下面是6根16的
,上面
是4根18的
,怎么
施工?
答:
根据题主所描述的情况,关于框架柱的纵筋连接构造,可以按照以下方式处理:①角部
钢筋,
应将上层较大直径的钢筋伸入下层与下层较
小钢筋
进行连接(绑扎、机械连接、焊接);②对于中间下层四根16的钢筋可以伸入到上层,而上层中间的两根18伸入到下层,进行非接触搭接连接。如下图平法图集所示:总之,上层较大...
柱钢筋上小下
大重新插筋监理说不行,请问
怎么
解释
答:
较为严谨的做法应该是
下柱钢筋
在梁柱节点处锚固。
上柱钢筋
重新插入。但这样较浪费钢筋且梁柱节点处钢筋较多,难以施工。做的较多的做法是下柱钢筋伸出楼面在楼面上进行搭接或焊接。
急~~~下柱600*600上柱500*500
,下柱钢筋
22比
上柱钢筋
25
小怎么
插筋...
答:
变截面经常出现这种问题,没事的,按图纸施工,但是你不能插入下柱锚固
,钢筋
必须连接,可以采用搭接,机械连接,闪光对焊,但是直径过大,建议闪光对焊,常用的方法,也可用机械连接,就是螺纹套管连接
柱钢筋大
变
小怎么
做?能否百分百留头下插变
小钢筋
答:
一般不建议如此操作。一般是由
下柱大钢筋
伸出楼面,直接和
上柱小钢筋
搭接。请采纳
框架
柱柱
截面不变,下层比上层
柱筋
多
,钢筋小
请问能否直锚。是弯锚好...
答:
框架柱柱截面不变,上下层
钢筋
不存在弯锚、直锚,只存在接续。当下层钢筋多,有不需接续的,可截断于楼面标高以上35d处。规范不会把各种情况一一列出规定,施工者没有违背条文已有规定就是符合要求。
大家正在搜
剪力墙暗柱钢筋少了如何处理
剪力墙暗柱钢筋插小了
剪力墙与暗柱纵向钢筋
剪力墙暗柱钢筋搭接
剪力墙钢筋与暗柱间距
暗柱配筋和剪力墙配筋
剪力墙暗柱钢筋断了
剪力墙暗柱钢筋忘变径
剪力墙暗柱钢筋布置