房间电压低,怎么回事?
三室一厅一厨一卫,卫生间的电压正常,厨房,卧室,客厅电压不正常,很低。
从昨天下午开始。
怎么回事?
举报该问题
推荐答案 2011-12-05
导线过细、接头虚、用电负荷过大、或有轻微短路都会造成电压低,看现象应该像厨房,卧室客厅的这路分支接头虚。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zBtjtzzBt.html
其他回答
第1个回答 2011-12-05
如果原来用的时候没问题,可能是接触不良。如果第一次用或者线路改动过,可能是接线错误本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-12-05
1检测检查电源进线(电表)零线是否松动发热。2附近有人偷电。
第3个回答 2011-12-05
你是不是大功率的电器都插在一个插板上啊?有时在用电的高峰期也会这样了,过了这个时间就会恢复正常的。建议大功率的电器不要插在同一个插板上。
相似回答
家里
电压低
是
怎么回事
啊?
答:
🔌
供配电线路问题
电压低的原因很多。多为供配电线路上的问题。现在的配电很多是三相入楼,单相入户。也有三相入户,按楼层、房间、功能分相配电的。
你家的电源不一定和邻居是同一相的
。所以邻居的情况不能说明你们那里的供电就正常。🔌
0线接触不良或断开
另一个原因可能是0线接触不良或断开...
房间
一处插座
电压低
是什么原因
答:
房间一处插座电压低是线路虚接引起的
,检查插座和开关的接线是否松动,重新接好故障即可解决。电压过低原因:1、
变压器容量过小
,负载超过变压器容量过多,引起电压下降;2、电线截面积过小,负载超过电线额定的电流过多,温度高引起电压下降;3、
导线太长,截面积不够,电压损失过多
引起电压下降;4、三相...
我家里
卧室
的
电压
很低是什么原因,别的
房间
都正常。
答:
两种可能:
1、控制你卧室的自动开关接触不良
。2、
怀疑线路有断点或者虚接
。个人觉得第二种可能更大!
家里
卧室
里灯电路
电压
不够是什么故障
答:
分析原因,分步查找故障:
1、卧室灯电压低,其他房间低不低,低,入户电压有问题。不低,卧室电路故障
。2、灯的功率很小,电压低
必定电路有明显的大阻值的地方分担了电压
。分担的位置就是两个地点,一是开关,二是灯的接头线。3、将开关面板拆开,用导线将开关直接短路,电压正常了,故障在开关,故障...
房间
里的
电压低怎么
办?
答:
1、如果是线路细、电阻大造成,遇到此种情况,需要更换大截面的导线。2、如果是变压器容量小,也是需要跟电力公司协商,要求其更换变压器。3、如果是电源供容量不足,只能跟供电局协商,增加容量。此外如果是夏季电器负荷大,只能在家中安装稳压器。
电压低
对家用电器是有损害的。特别是对冰箱、空调危害更大...
家里的电路有一个
房间
电很弱
怎么回事?
答:
先看灯能不能亮,能亮,是否负载过重,拔掉该
房间
所有负载,线路老化,线路接头氧化,接触不良,发热,电流过大,导致
电压过低
房间
任何单相空开打上去
电压
降低
怎么回事?
答:
线路上有接线松动接触不良会出现这种情况。从进户线到总空开的出线这段线路有接触不良的地方,形成较大的接触电阻。没有接任何用电器时无电流
,电压
正常,这是空载电压。但只要有电流,接点处温度升高而且有电压降,所以输出电压就会降低。
房间
任何单相空开打上去
电压
降低
怎么回事?
答:
那是因为进闸箱的总电缆在接线处有接触不良的地方造成接触电阻过大,当有电流通过的时候,产生较大的压降,那么
电压
进到你家时就所剩无几了。检查时可用一万用表,先测量与你家相关的最远端裸露接线柱,例如电能表的接线柱,看电压是否正常。然后逐步向靠近你家的接线点检查,特别是发现有无用绝缘...
房间
任何空开打上去
电压
就降低是什么
回事?
答:
房间
任何空开打上去
电压
就降低,可能原因是主线接触不良,一用负荷大了电压就下降。