漏电保护器DZ47-63 C63适合家用吗?

如题所述

漏电保护器DZ47-63 C63不适合家用。

DZ47-63 C63是空气开关,不是漏电保护器。空气开关只能过载短路保护功能,没有漏电保护功能。漏电保护器主要用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

空气开关集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

扩展资料:

漏电保护器使用注意事项:

漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。

安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-03

不适合。DZ47-63 C63是空气开关,不是漏电保护器。空气开关只能过载短路保护功能,没有漏电保护功能。家用漏电保护器,可以选择DZ47LE-63-C63,额定电流63A,漏电动作电流0.03A。

购买漏电保护器时应购买具有生产资质的厂家产品,且产品质量检测合格。在这里要提醒大家:市场上销售的漏电保护器有不少是不合格品。其主要问题为:有的不能正常分断短路电流,消除火灾隐患;有的起不到人身触电的保护作用;还有一些不该跳闸时跳闸,影响正常用电。

扩展资料

主漏电保护器要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。

额定漏电动作电流是在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。

额定漏电动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。

额定漏电不动作电流是指在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-01-27

可以用。

储热式电热水器1500w-2600w,速热式热水器一般3500w-7500w,1.5匹空调按735w*1.5,2100瓦电磁炉1台,800瓦微波炉1台,500瓦电脑1台,总计2600+1102.5+2100+800+500=7102.5w 电流=7102.5/220=32A,C63是63A,一般家用单相最大63A。

漏保如果用太大,如果家里的电线只能负荷到40A的电流,但是用了63A的漏保,那么就会导致电线负荷过大而漏保不动作跳闸,就很容易引起线路发热甚至起火引起火灾。

扩展资料:

正常使用的工作条件

a、海拔不超过 2000m

b、周围空气温度不高过+40℃及不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃

c、最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

d、在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃;

e、在没有雨雪侵袭的地方;

f、无明显摇动和冲击振动的地方。

参考资料来源:百度百科-德力西DZ47-63 小型断路器

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-12-05
是可以用的,用作总开关。
家用漏电保护器的选用除了容量外,更重要的是保护器的漏电动作电流这个参数。
人体通过50mA的电流就会发生危险,因此,50mA大的电流叫做致命电流;人体通过30mA及以下的电流,是人可以承受的危险,因此,家用漏电保护器的漏电动作电流必须选择30mA及以下。
更多您可以参考我的博客:
http://hi.baidu.com/%D2%F2%D3%D0%C4%E3%CE%D2%BA%DC%D0%D2%B8%A3/blog/item/536e8bd3005820259a50277b.html本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-10-03
DZ47-63 C63是空气开关,不是漏电保护器。
空气开关只能过载短路保护功能,没有漏电保护功能。
家用漏电保护器,可以选择DZ47LE-63-C63。
DZ47LE-63-C63额定电流63A。
漏电动作电流0.03A。
相似回答