我是修理人员,农民用水泵种地抽水,电网的电压很低只有150伏我想做一个调压器,自动的更好了,请帮忙
我想做个调压器,电源两相220V共电,现在低到150V水泵不能启动了,那位有自动的更好了,谁有资料请帮忙,谢谢:
举报该问题
推荐答案 2007-09-21
就你这种情况用调压器也不行.这主要是供电线路太长,电源内阻大.线路的电压降太大.可选用较粗的导线.或减小线路长度.
也可用两火线供电再用一个380/220V的变压器也可以.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zBjzvj7z.html
其他回答
第1个回答 2007-09-21
自己做容易着火啊,建议你去买个变压器,二百二的很多的
第2个回答 2007-09-21
需要绕线机 和漆包线 粗细两种 滑动片 等还需要计算 费劲 通常来说电网的电压首尾为+-5% 也就是末端 220*(1-5)% 超出这个范围 电压质量不合格,通过加电容器和调节变压器的 分街头来解决
第3个回答 2007-09-21
不要自己做,比较危险,买一个吧
相似回答
绝缘导线与裸导线在同
一个
规格内,绝缘导线的载流量比裸导线载流量要小...
答:
绝缘导线要考虑发热造成绝缘强度的降低,而裸导线靠其它附注耐温部分来绝缘。