可以定义一个DI用来触发急停控制吗 ?或者其他停车方式都可以任意用其自身的DI来连接吗?
追答恩你这个问的我不是太明白,那我这样告诉你吧。
还是拿MM440变频器来举例,它的停车方式可以用任意一个DI口子来定义的,比如OFF1,OFF2,OFF3都是可以的。那么如果要用变频器自身的输出(仅限于变频器能输出的量)来触发急停的话,我想你肯定是想变频器故障的时候让它急停吧?那么就把它自身的DO口子定义为输出故障,然后连接线路到任一DI口子,把该DI口子定义为急停输入,那么当变频器有故障的时候就是急停了。具体MM440的做法可以如下:
比如我用它的DO1口子(19脚、20脚)作为故障输出,那么P731设置为52.3,把DI2(6脚,9脚)作为急停输入,那么P702设置为3。那么接线就把6脚和19脚短接,9脚和20脚短接。
这样就可以实现当变频器故障产生的时候,变频器OFF2了~~~
哦对了,忘了告诉你,变频器内部一般都带有自由功能块,也就是一些比如逻辑门和加减乘除的一些运算,比较简单的固定块可以使用的,那么使用也是需要设置参数的。