变频器自带的那些数字量接口有什么用吗 ?是不是可以像PLC一样可以简单的编辑,如何操作??求指教!

如题所述

变频器自带的口子有DI(数字量输入),DO(数字量输出),AI(模拟量输入),AO(模拟量输出),国产的是否固定了每个口子的功能我不太熟悉,因为品种太多了。应该是绝大部分的这些口子是可以自由编程的。而这里所谓的编程呢就是通过变频器内部的参数来实现想输入输出什么量,这些输入输出的量都是跟变频器相关的。比如西门子MM440变频器DI1对应参数P701,那么给P701设置为1,则当DI1这个口子为高电平(通常选PNP方式)时它的功能就是启停变频器,那如果P701设置为10,那么就是正向电动。比如它的DO1这个口子,对应参数P731,当P731设置为52.2(变频器运行)时,那么这个DO口在变频器运行的时候内部一对干触点就接通。其它变频器大同小异。

这个也应该可以叫做编程,只是这个“编程”只是通过内部参数来实现,但是变频器肯定不可能当做PLC来使用了。追问

可以定义一个DI用来触发急停控制吗 ?或者其他停车方式都可以任意用其自身的DI来连接吗?

追答

恩你这个问的我不是太明白,那我这样告诉你吧。
还是拿MM440变频器来举例,它的停车方式可以用任意一个DI口子来定义的,比如OFF1,OFF2,OFF3都是可以的。那么如果要用变频器自身的输出(仅限于变频器能输出的量)来触发急停的话,我想你肯定是想变频器故障的时候让它急停吧?那么就把它自身的DO口子定义为输出故障,然后连接线路到任一DI口子,把该DI口子定义为急停输入,那么当变频器有故障的时候就是急停了。具体MM440的做法可以如下:
比如我用它的DO1口子(19脚、20脚)作为故障输出,那么P731设置为52.3,把DI2(6脚,9脚)作为急停输入,那么P702设置为3。那么接线就把6脚和19脚短接,9脚和20脚短接。
这样就可以实现当变频器故障产生的时候,变频器OFF2了~~~

哦对了,忘了告诉你,变频器内部一般都带有自由功能块,也就是一些比如逻辑门和加减乘除的一些运算,比较简单的固定块可以使用的,那么使用也是需要设置参数的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-29
国产变频器大多只能定义某些功能到这些个端子的。功能被固化了。如果他们的软件是自主开发的,也可以定制你要的逻辑功能。不过当前行业情况……

而一些进口品牌,则可以像PLC一样进行编辑,增加一些逻辑处理。常见的具有此功能的品牌有:VACON(芬兰产)、SIEMENS(德国产)、Emerson CT(英国产) 不过这个功能通常是要付费使用的。