关于消防喷淋系统的问题

公司店面有一套喷淋系统,消防的要求我们要定期测试是否可用.
但是店面有很多服装、商品等.如果触发到一个喷淋头,会不会其他喷淋头一起被触动,到处喷水.导致商品被水淋湿.?

如果会触发,那有什么办法可以试呢?店面比较大,把货物搬空再做测试可能性不大.

喷淋系统应在最不利点(管道末端)设置作定期测试用的末端试水装置,它的水是通过管道接至排水系统的,不存在导致商品被水淋湿的问题。你应向管理消防的人员问一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-23
自动喷淋系统在每层楼都有一套放水系统,安装在系统的最远端,作用是末端测试,一般安装在卫生间等有排水系统的地方,打开末端放水阀门就可以测试管网压力、水流、联动报警等功能。追问

不是 我想问的是
喷淋系统不是有很多喷淋头,遍布整个卖场吗?
消防大队要我们测试喷淋是否可用.说让我们清理一小块卖场,然后点个报纸看看喷淋会不会启动.
但是现在问题就是,我们害怕一个喷淋启动了.. 其他也会不会连带着启动?

追答

如果是联动状态,喷淋水泵会自动启动。

追问

状态是初始的,还是可以设置的呢? 因为我们是租的店面,消防设施都是业主搞好了的.

追答

到消防控制中心去,请求将在联动控制柜的功能设置改为手动,这样就不会自动启动设备 了。

本回答被提问者采纳