雨水隐蔽工程验收记录内容怎么填写

如题所述

  隐蔽工程: 基础开挖、砂石基础、管道安装、回填。等等都要做隐蔽验收记录。主体写一下施工的检查项目符合规范要求。 对应每道工序,要检查的高程、宽度、厚度、压实度度等等。具体可以百度找些别人做的隐蔽工程验收记录。
  地下防水隐蔽工程验收项目:
  1、防水层的基层;
  2、防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位;
  3、变形缝、施工缝、后浇带等防水构造做法;
  4、管道穿过防水层的封固部位;
  5、渗排水层、盲沟和坑槽;
  6、结构裂缝注浆处理部位;
  7、衬砌前围岩渗漏水处理部位;
  8、基坑的超挖和回填。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-25
隐蔽工程: 基础开挖、砂石基础、管道安装、回填。等等都要做隐蔽验收记录。
主体写一下施工的检查项目符合规范要求。 对应每道工序,要检查的高程、宽度、厚度、压实度度等等。
具体可以百度找些别人做的隐蔽工程验收记录。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-12-29
如果是管线隐蔽的话,填写管材的材质质量是否合格。位置是否正确就可以了。
第3个回答  推荐于2016-08-30
工程名称 富海云天A1#楼 检查日期 2012年6月19日 填表日期
建设单位 辽宁威利房地产开发有限责任公司 施工单位 中建四局六公司 监理单位 沈阳新佳城工程管理有限公司
分项工程 室内采暖管道及配件安装 隐蔽部位 室内管井内采暖干管 直埋与管沟 管沟
设计图号 设施-6 管道材种 PPR 管道规格 DN20~63
主要操作人 xxx
数 量 1000m
隐 蔽 检 查 情 况 位置标记 符合图纸设计要求
标高、坡度、坡向 符合设计及规范要求
基座、支架 角钢支架
管材、阀件材质、接口方式、接头材质 PP—R 管 热熔焊
防腐措施 无
保温方式 玻璃棉管壳
管洞处理 加钢套管符合图纸设计要求
压力、灌水试验结果 管道均已度压且合格
安全距离 满足要求
冲洗、吹扫、清洗 冲洗完毕合格
说 明 或 草 图 本楼给水干管采用PPR管材与管件,按图纸施工无变更,热熔连接.压力试验符合图纸和规范要求,穿墙处加套管, 施工单位检查评定结果:
符合规范要求,自检合格

专业技术负责人:
专业质量检查员: 2012年6月19日
监理(建设)单位验收结论:

同意隐蔽。

专业监工程师: 年 月 日
相似回答