冬季施工混凝土同条件试块留置种类及相应评定方法,测温次数及结束时间,温度记录有负温吗

同条件14天转21天标养,同条件至冬期结束再+28天试压,哪个对?
4.0N/mm2前2小时一次,4.0N/mm2后6小时一次,达到C30(设计强度)*30%=9.0N/mm2(受冻临界强度)后不测对吗?冬施规程里提到掺防冻剂的混凝土在达到受冻临界强度前2小时测量一次,达到受冻临界强度后6小时测量一次,可没有提什么时间结束。测温记录可以出现负数吗

1、同条件至冬施结束后再标养28天试压是正确的。
2、所谓4MPa和设计强度的30%都是指的受冻临界强度。其中对掺有外加剂的混凝土而言,在负15度以上,受冻临界强度定为4MPa,对于负30度以上,受冻临界强度定为5MPa。对于未掺外加剂的普通混凝土而言,用硅酸盐和普通硅酸盐水泥配置的混凝土,其受冻临界强度是设计强度的30%,用火山灰、粉煤灰水泥配置的混凝土,其受冻临界强度是设计强度的40%。
3、至于多长时间测一次,什么时候结束,你说的是老规范的规定。新规范的规定是:
1).用蓄热法综合蓄热法养护时,在达到受冻临界强度前,每隔4~6小时测量一次;
2).采用负温养护法时,在达到受冻临界强度前,每隔2小时测量一次;
3).采用加热法养护时,升温降温阶段每隔1小时测量1次,恒温阶段每2小时测量1次;
4.)到达受冻临界强度后,可停止测温。追问

就是说掺防冻剂的混凝土在达到受冻临界强度前2小时测量一次的说法没有了,在达到受冻临界强度前,每隔4~6小时测量一次,到达受冻临界强度后,可停止测温。

追答

嗯,你原来的说法应该是97版的冬施规程,刚才我说的是最新版的冬施规程的规定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-17
同条件应该是不得少于14天,冬季根据日平均温度累计到600度日。
相似回答