混凝土保护层厚度,建筑设计的进,翻看过GB50010

GB50010-2010中8.2.1条规定保护层厚度从最外层钢筋开始算,我举个例子:单筋单面钢筋设计的梁中同时还有箍筋,A.那么其混凝土厚度是从边缘到箍筋外表面而不是箍筋内表面吧?B.GB50010-2002中规定混凝土保护层是钢筋外边缘至混凝土表面的距离是不是与新规范相同?网上 http://zhidao.baidu.com/question/277341489.html 的意思是混凝土保护层是边缘到主筋钢筋中心的距离,我们老师在设计院20年工作过告诉我们混凝土厚度是从边缘到箍筋内表面即主筋钢筋外边缘的距离,不知道以前规范是怎么规定的。我困惑了,C.不知道GB50010-2010在8.2.1条规定提到保护层厚度从最外层钢筋开始算还有哪里还提过或者画出较为明确的保护层厚度?还有,D.梁中双排单筋的as新规中有没有规定过的?我是新手,如果提问有看不懂的可以提出哈,谢谢!

“我们老师在设计院20年工作过告诉我们混凝土厚度是从边缘到箍筋内表面即主筋钢筋外边缘的距离。”你老师讲的是对的,混凝土保护层厚度是从边缘到受力筋外表面。
你提到 “GB50010-2010中8.2.1条规定保护层厚度从最外层钢筋开始算”,因为大梁有时候要配双
排筋、三排筋,所以要从最外层钢筋外表面开始算,而不是最外面箍筋开始算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-06
GB50010-2010中8.2.1条规定保护层厚度从最外层钢筋开始算,即混凝土保护层厚度是从构件边缘算到箍筋外表面。这一点与以前规范有变化,尤其强调了耐久性环境类别对保护层厚度的影响,一般情况下保护层厚度稍有增加;恶劣环境下会有大幅度增加。
相似回答