施耐德变频器怎么设置多速段?

如题所述

举个简单的例子。共三个数字量输入端子(A,B,C)来选择速度。端子=0代表分开,端子=1代表端子闭合

A=0,B=0,C=0 变频器按照模拟量(取决于参数设置)输入电压/电流值来给定频率。

A=1,B=0,C=0 变频器速度给定为第1段速。

A=0,B=1,C=0 变频器速度给定为第2段速。

A=1,B=1,C=0 变频器速度给定为第3段速。

A=0,B=0,C=1 变频器速度给定为第4段速。

A=1,B=0,C=1 变频器速度给定为第5段速。

A=0,B=1,C=1 变频器速度给定为第6段速。

扩展资料:

如果是ATV61或ATV71,在设置里有个预设速度,可以设定几个速度值。

当然程序设置好后,还要有相应的硬件接线配合,在接线端子上,要将相应的开关量输入接入,当该开关量和24V电源接通后,按设定的速度运行。

刚接触施耐德变频器的童鞋是不太容易调,看说明书都不一定会调,欧系习惯跟还是有点不同滴。外部端子控制运转的话,首先要设置命令和频率分离CTL-CHCF=SEP,然后CTL-Cd1会出来,默认的就是tEr端子模式(端子LI1-24V运转),然后CTL-FR1设置频率给定方式就OK了。

参考资料来源:百度百科——施耐德变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
要看用的是施耐德哪款变频器,如果是ATV61或ATV71,在设置里有个预设速度,可以设定几个速度值,当然程序设置好后,还要有相应的硬件接线配合,在接线端子上,要将相应的开关量输入接入,当该开关量和24V电源接通后,按设定的速度运行。具体可查阅说明书,网上都有。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-01-07
首先变频器外部的接线端子上要靠继电器来组合多段速的排列(一般最多16种速度)。
其次将内部端子定义功能设置为:多段速功能。
然后说明书内有每种多段速的预设速度这个代号,将速度频率设置到相应的速度段内。
最后通电试验,OK啦!
第3个回答  2012-01-06
先把端子功能定义为多段速功能 然后再设
第4个回答  2020-12-18

电工基础知识

相似回答