第1个回答 2018-09-06
泵宝水泵控制器不能自动上水,一般需要根据您的用途:上水,排污,恒压这三种用途,根据不同的用途有不同的设置,检测设置是否正确,设置没有问题的话检查信号端:探头/浮球或者压力表,设置和信号都没有问题,切换到手动模式看手动是否正常。如果手动不正常的话就是坏了返厂维修
第2个回答 2016-04-04
首先确定究竟是泵宝故障还是水泵故障,正常泵宝故障会显示故障码,再把自动模式拨到手动模式,看电机是否正常转动,如电机正常,说明泵宝控制异常,查故障码、水池信号(重点),一步一步排除。如电机不转,先查接触器和热继电器(重点),查电机三相平衡、绝缘、和抽水叶轮,在安全的情况下可以尝试短接泵宝直接启动电机检查。
第3个回答 2016-03-25
三相电水泵泵不上水,在确保泵浦良好以及进水管无堵塞浸入水中,如果泵浦是容积式泵,具有干吸能力,就能打上水来。如果是离心泵之类非容积式泵,还需要泵浦灌水才能打出水来。
第4个回答 推荐于2017-12-16
1检查水泵是否在运行
2如果水泵没有运行,检查有没有启泵信号:
3检查泵宝上面有没有报警故障、比如:缺水报警、电源缺相报警、电机过载报警。本回答被网友采纳