人货两用的外用施工电梯,安全检查的内容有那些?

如题所述

检查项目

1 基础及围栏 基础无积水,无不均匀沉降
2 地面防护围栏连接牢固、无倾斜及破损
3 检修门、外笼门机电安全联锁装置齐全、完好、有效
4 外笼门无变形、破损,开闭时不应脱轨,开闭应轻便、灵活
5 吊笼 吊笼顶部护栏齐全、完好
6 吊笼顶部紧急出口开闭正常,电气安全联锁装置齐全、有效
7 吊笼单开门和双开门完好、无破损,开闭时不应脱轨,开闭应轻便、灵活,机电安全联锁装置齐全、有效
8 吊笼的顶板和底板完好、无破损
9 吊笼内警铃和照明设施齐全
10 钢丝绳、滑轮磨损正常
11 吊笼内应配置灭火器,且在有效期内
12 吊笼与楼层进出通道保持安全间隙
13 安全装置 安全钩 吊笼和传动机构的安全钩固定牢固,无缺件、变形
14 限位开关 升降机的上、下限位开关,齐全、有效,能自动复位
15 限位器、碰铁固定牢固
16 极限开关 升降机的上、下极限开关齐全、有效,且不允许自动复位
17 限位器、碰铁固定牢固
18 急停开关 吊笼控制台(含便携式控制盒)上的急停开关必须齐全、有效,且不允许自动复位
19 安全防坠器 安全器应在有效的标定期限内使用,有效标定期不应超过1年;安全器的寿命为5年,过期应报废
20 缓冲弹簧 吊笼底座的缓冲弹簧齐全,放置位置正确
21 超载装置 吊笼超载装置应齐全、完好
22 当吊笼超过额定荷载时,超载装置应能动作,升降机应停止运行
23 电气系统 笼顶控制盒 在使用吊笼顶部控制盒时,吊笼内控制台的操作装置应不起作用
24 仪器、仪表、操作装置 仪器、仪表、操作装置、电锁应完好,功能正常;控制时,机构运动方向应与手柄箭头指示方向保存一致;操作手柄应能自动复位
25 电缆 主电缆无老化、破损及扭曲;吊笼内电缆应穿管保护,绑扎牢固
26 电压 电源额定电压380V±10
27 绝缘电阻 对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ
28 接地电阻 升降机结构、电动机和电气设备的金属外壳等均应接地,接地电阻不应大于4Ω
29 配电箱 配电箱门锁齐全,布线图、操作指示和警告标志清楚 30 电气防护 应设置漏电、短路、失压、错相、断相、零位和过载保护,且可靠有效
31 传动系统 齿轮、齿条 齿轮、齿条固定牢固,接触表面无点蚀、无剥落,磨损正常;齿轮与齿条的啮合间隙不大于0.5mm,无跑偏现象
32 变速箱 箱体无可见裂纹、无损坏等异常现象,固定牢固,运行无异常,无漏油现象;油杯及油杯罩齐全
33 腰滚轮 腰滚轮固定牢固、磨损正常,与导轨架的间隙不大于0.5mm
34 靠背轮 靠背轮固定牢固、磨损正常,与齿条的间隙不大于0.5mm
35 润滑 齿轮油 变速箱内齿轮油油量正常,油质符合要求
36 齿轮、齿条、导轨架 润滑脂符合要求,润滑良好
37 制动器 各制动器应能同步动作,制动灵敏可靠
38 制动片的磨损量不超过原厚度的50%
39 结构及连接 导轨架 标准节规格型号符合要求,金属结构无变形、裂纹
40 导轨架的独立高度不允许超过7.5米
41 附墙架 附墙架金属结构应完好无损,固定牢固可靠
42 附墙架间距不超过10.5米
43 连接件 各连接件联接紧固,螺栓、销轴应符合要求,禁止代换、代替
44 层门 楼层停层处应设置层门,层门不应突出到吊笼的升降通道上
45 层门应完好、无破损,层门楼层编号清楚、正确
46 层门的止挡装置齐全、有效 层门按要求关闭,门闩插到位
47 导轨架垂直度偏差 导轨架垂直度偏差应不大于导轨架架设高度的1/1000
48 清洁卫生 吊笼顶部、笼内、传动机构无垃圾、油污,笼底及地面站台无垃圾
49 记录 交接班记录、运行记录按规定填写,记录本保持清洁,无缺页、破损
50 空载式运行 操作灵活,运行平稳,起、制动正常,无异响
51 其 它
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考