备自投是备用电源自动投入使用装置的简称。应急照明系统就是一个备自投的电源系统。通常采用继电接触器作为蓄电池备自投的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通。
许多工厂企业中的备用柴油发电机组也经常采用备自投控制。当主电网失电,备自投控制系统自动控制柴油发电机组起动,合闸,自动投入运行。
一般有双电源自动转换开关,一备一用,一路出现问题,另外一路自动投入,有电网对电网模式, 有电网对发电机模式;最大630A,如果再大了,只能采用减小用电负荷,双电源开关当旁路备用, 正常用电时间双电源不使用, 在备用的时间才使用。
工作母线突然失压,BZT应能动作
工作母线突然失去电压,主要原因有:
①工作变压器发生故障,继电保护动作,使两 侧断路器跳闸;
②工作母线上的馈电线发生短路,没有被线路保护瞬时切断;
③工作母线 本身故障,继电保护使电源断路器跳闸;
④工作电源断路器操作回路故障误跳闸;
⑤工作 电源突然停止供电;
⑥误操作造成工作变压器退出。这些原因都不是正常跳闸的失压,都应使BZT动作,使备用电源迅速投入恢复供电。
参考资料来源:百度百科-备自投
母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。
备自投动作过程为。
两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V(相当于7kV),则合母联开关。
备自投保护必须在充电完成后才能动作,而充电完成的条件就包括母联开关处于工作位置、处于分闸位置、两侧至少一侧电源大于70V、进线开关有电且进线开关处于合位。
采用综合继保装置后,这些功能可以自动实现。如果不用自投则需要明确的操作规程,比如检某进线开关电源电压,确认无压后分该进线开关,检另一进线电源电压,确认母联开关位置,正常后合母联开关。(有些系统还需要考虑二次回路中的电压信号切换)。
扩展资料:
装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。
产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。
在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 由于在现代电力系统中广泛使用了微机线路备自投保护装置,使得不间断供电的需求有了更加可靠的保证,在电力自动化的进程中发挥了不小的作用。