市电停后,市电与发电机如何切换

最近被分到公司管电,但本人对配电之类的一窍不通,想请懂电的朋友指点一下,先说一下情况,本公司有两台柴油发电机,在发电机房也有市电油机切换屏,在配电房,开始是进线屏,后面是馈电屏,给各个地方配电,有人说,等到市电停时,要在进线屏上按合闸按钮,还是先上图,设备用的是上海人民电器开关厂的设备

这是进线屏整体图,有点看不清楚,下面是细节图

细节图都是在市电来时的状态

现在亮的是合闸提示,后面的配电屏亮的也都是红灯

下面提一下我的问题:
在进线屏整体图中,最下面的是什么,是空气开关嘛?
市电停是,真的是像他们说的,要按合闸提示下面的合闸按钮嘛?可是现在市电来时合闸提示的等已经在亮了
第三张图的最右边那个电压转换开关,作用是不是只是旋转测相应的相电压,而不会对其他东西造成影响?

希望真正懂的人指点一下,毕竟电这个东西不容有失,希望熟的人认真指点一下,如果有上海人民仪器开关厂这些设备的培训资料就更好了,本人对电真的不懂
不好意思,没太多的分了,只能悬赏这么少,抱歉

操作步骤:
1
线路检查
13日下午,所有发电机到低压配电房的线路检查一遍,确定电缆线路正常,
无断路,双拼电缆无短路现象。

2
核对相序
启动发电机,核对相序,确保和目前市电相序一致,电压值且为电力公司规
定的区间之内,保证供电质量。

3
停电准备
14日上午7点50分,5台发电机启动,预热机组,保证油量能满足最低13小时使用,发电机出线回路开关为断开状态。配12个对讲机为35KV一个,6个10KV站,5个发电机。

4
市电停电
一:14日上午8点准时开始,6个10KV配电房,6位值班电工同时开始把400V
出线小关依次断开,(原没送电的回路做好标记仓位,恢复送电时也保持和停电前一致保持断开状态)预计1~2分钟。

二:断开400V总的进线柜,6个10KV配电房400V总进线柜全部保证在8点3分前切断后,断开后,摇出进线柜断路器。同时上报35KV站内。

三:断开10KV开关站的6个出线回路,并摇出10KV出线柜断路器。预计8点5分结束。

四:停35KV主变的断路器,并摇出断路器至冷备用状态,预计8点7分。

五:上报调度此线路用户已经将其改为冷备用状态预计8点9分,可以停电此线路。

5
切换发电机供电

当上述步骤中的(三)摇出10KV出线柜后,可以把5台发电机的出线开关合闸,将电送至6个10KV站内另外一段的低压总进线柜,然后合总进线柜送至水平母排。

6
恢复供电

把之前的出线小开关全部合闸,并恢复供电,预计8点30。

7
市电恢复

当市电恢复时,先送主变,预计在17点左右恢复。

8
发电机停电

下午20点准时开始,和上述的步骤一样。400V出线小关依次断开,后断开400V总的进线柜并摇出。停发电机。

9
切换市电供电

摇进10KV出线柜的断路器并合闸送至6个10KV站内后,摇进低压总进线柜的断路器,然后合总进线柜送至水平母排,后合闸所有出线小开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
1、具体要不要按合闸按钮要看电路设计。有的设计是市电失电后延时5秒启动柴油发电机,生涯后开关合闸接地啊负载,市电来电后断开柴油机出口开关,柴油机停机。
2、最右边的转换开关只是用来进行三相电压监测的,不会对其他回路造成影响。
第2个回答  推荐于2017-10-08
1、最下面是施耐德MT08N断路器
2、具体要不要按合闸按钮要看电路设计。有的设计是市电失电后延时5秒启动柴油发电机,生涯后开关合闸接地啊负载,市电来电后断开柴油机出口开关,柴油机停机。
3、最右边的转换开关只是用来进行三相电压监测的,不会对其他回路造成影响。本回答被提问者采纳