99问答网
所有问题
pkpm梁的配筋图出现好多红字怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-10
梁超筋了,你加大梁截面试一下。
你梁宽好像取的很宽,估计有至少350以上的宽,你试着加高梁的高度。
在不影响净高的情况下,加高梁高比加大梁宽有效得多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z7tvejWOeXvWO77BXv.html
其他回答
第1个回答 2014-05-02
结果的文本信息里的超配筋信息。里面有具体的超限原因
追问
怎么能改正呢??
追答
文本信息里有详细原因
相似回答
pkpm
上
配筋
验算简图
梁出现红字
,但并不超筋是
怎么
回事?不处理行吗?_百 ...
答:
抗扭超筋了 要加大
梁的
宽度
pkpm
混凝土构件
配筋
及钢构件验算简图中剪力墙
出现红字咋办
答:
首先要确保你的计算参数填写正确
,例如地震烈度,场地土类型,特征周期,周期折减系数,阻尼比,嵌固情况,风压,体型系数……等等,请参阅规范要求,勘察资料和PKPM说明书,弄清楚每个参数的意义并正确填写。然后看位移角,是否满足规范要求(剪力墙结构小于1/1000,框剪结构小于1/800),如果没达到要求,...
PKPM的
图文文件输出第二步那里
出现
了
红字
,这样的显示什么意思?改
怎么
处 ...
答:
应该是轴压比超限了高规6.4.2 还有你
的配筋
很大 可能是柱截面取小了,可以验算下配筋率。箍筋也较大 ,是三级抗震么 核心区配箍率 都是0 (修改的话 建议加大柱截面,另外检查荷载)
pkpm
13层框剪结构,satwe结果里
出现红字
H1.8什么意思?如何处理?
答:
变红了,说明墙体计算超限。H1.8指的是墙体水平筋的计算配筋量。
解决办法:在构件信息里,点墙柱信息,然后点击该墙体,会出现一个文本文件
,告诉你是哪部分超限了。如果是抗剪超限,可以考虑在墙体上开一个结构洞,或许能解决该问题。
pkpm
上
配筋
验算
梁
上
出现
了
红字
,
怎么
改?
答:
发红不叫错误,这是截面计算不满足要求。也就是说梁所受到的应力大于这个截面所能承受的应力。虽然这样一说,好像只要加大截面就能解决问题,但不幸的是截面越大刚度越大,刚度越大所分配到的应力也就越大,可能依然无法解决。所以要究其本质。恰好我不久前回答过一个问题,和你的情况类似,看看吧:htt...
PKPM中 梁的
裂缝
出现红字
有什么方法解决?
答:
计算参数里面有一个按照裂缝
配筋
,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过多少,因为
pkpm的
裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所以我一般是看裂缝超多少,如果在10%以内就不管了,例如限值0.3mm,实际0.33mm是可以的,当然还要看实际情况。如果还超限的话那就减小钢筋直径,增加钢筋根...
PKPM
次
梁的
布置
答:
就是因为次梁的承载能力不足,在SATWE次
梁配筋
和计算中静荷载弯矩图就会有
红字出现
。所以你只能相应的加大次梁的截面(或相应的增加
梁的配筋
)。您说加大梁的截面会增加自重,但同时梁的承载能力也同时提高了。
PKPM中梁出现红字
122.8
怎么办
答:
不知道你说的是哪种构件的哪一项结果啊
出现红字
就是说明 你的模型计算出来的某一项结果超限了 超过规范的限值了 需要更改模型重新计算
用
PKPM
设计八级抗震烈度砌体结构房屋,墙
出现红字怎么办
?
答:
计算前的参数里勾选“地震剪力分配不考虑构造柱刚度”试试。还不通过的话,只能想办法修改结构布置(包括加厚墙体),提高材料等级,或者
配筋
了。八度区本来就不宜用砌体结构,尤其层数多一些的房子。
大家正在搜
pkpm梁配筋简图怎么看
pkpm怎么算梁配筋
pkpm梁箍筋怎么配
pkpm梁配筋计算结果怎么看
pkpm梁配筋图在哪里
pkpm梁配筋是红色
pkpm地基梁配筋图
pkpm柱梁配筋红色
pkpm梁箍筋结果怎么看
相关问题
pkpm上配筋验算梁上出现了红字,怎么改?
pkpm上配筋验算简图梁出现红字,但并不超筋是怎么回事?不处...
PKPM2010计算梁配筋时出现红色,该怎么调整呢?
PKPM中 梁的裂缝出现红字 有什么方法解决?
pkpm上配筋验算简图梁出现红字,具体是要把梁加宽还是加厚该...
PKPM混凝土构件配筋及钢构件验算简图出现 红色的圈,是什么...
PKPM里出现梁配筋出现红色还带星号****是什么原因造成的...
pkpm梁配筋问题,如下图,请问下面的梁哪里出现了问题?