供电局收取容量费的问题

我这是一座化工厂,进户电压10KV,高压设备:10KV电动机3700KW一台,800KW两台(一用一备),
2500KVA变压器10/0.4一台,容量费应该计算哪一部分?
供电局共收取7000KW的容量费,共计133000元,合理吗?
还有就是,供电线路由于压降问题满足不了7000KW的负荷,目前工厂产量只有3分之2,通过计算负荷大约5200KW左右,可以向供电局申请降低容量费吗?

供电局对你的厂收取的容量费是合理的。你这样的用户容量电费计算的方法是:以变压器容量计算基本电费的用户,凡有不通过变压器而直接接入电网的高压电动机者,应以受电变压器铭牌额定容量及不通过变压器而直接接入电网的高压电动机的铭牌容量(千瓦视同千伏安)的总和作为基本电费容量。

你的容量总合为7800KW,按7000KW收还有点人情味。单价合19元也不高。各地单价不一样,通常在20元左右。

按容量计费是按装机容量来计算的,不能按实际用电容量计收,你只能想法提高供电电压,使设备全开,或是到供电局提出减容申请。这要到供电局办手续,对减容也有一定的要求,要详细了解。

扩展资料:

计算公式:

基本电费=变压器容量(或最大需量)×基本电价

受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视同千伏安)。

按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。

基本电费以月计算,但用户新装、增容、减容、销户,其开始及停止用电月的基本电费均按实用日数计算,每日按全月的1/30计算。(《供电营业规则》中用电客户的变压器暂停、启封时间计算统一为:变压器封停当天不收基本电费、启封当天应计收基本电费)

事故停电 、检修停电、计划限电不扣减基本电费

参考资料:容量电费 百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-24

供电局对你厂收取的容量费是合理的。按容量计费是按装机容量来计算的,不能按实际用电容量计收,你只能想法提高供电电压,使设备全开,或是到供电局提出减容申请,仃用设备以减少容量费。这要到供电局办手续,对减容也有一定的要求,要详细了解。

国家规定对315KVA以上的变电压要收取基本电费。两步式电价,就是说电价由二部分构成,一是基本电费,二是按电表上的电量收取的电费,二步制电费比一步制的便宜。

基本电费是根据你受电设备的容量大小来的,但是也有最低标准,上海地区是百分子四十为基础,可以根据需要申请。

参考资料:

容量电费_百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-25

容量电费又称基本电费,是电网企业根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。收取范围是受电变压器容量在315千伏安及以上的工业客户。

基本电费有两种计收方式,可以按照变压器(额定)容量计收、也可以按最大需量计收。客户选择按最大需量或变压器容量计收基本电费的,应在《供用电合同》中进行明确,并在合同有效期内不得更改。计收标准如下:

1、按容量计收:

A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中小化肥生产用电的基本电费计收标准为14元/千伏安/月;

B、其他大工业客户基本电费计收标准为18元/千伏安/月。


2、按需量计收:

A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中、小化肥生产用电的基本电费计收标准为21元/千瓦/月;

B、其他大工业客户基本电费计收标准为27元/千瓦/月。

资料来源 百度百科 容量电费

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-05
有相关的规范或者是资料吗?

追答

最好找当地供电局咨询,也可电话95598,应该会得到满意答复。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-03-05
你好,供电所收的容量费是按照工厂主变来收取得,意思就是你用的变压器的容量乘以26再乘以12就是你每年硬交的基本电费,其中26这个数字是浮动的,一般在25左右浮动,所以这个和你用电多少没有关系,直接是按照你所用的变压器容量来核算的,这里说的变压器是说的主变,不包含副变。现在很多企业都想节省这个基本电费,干变和油变差异也很大。我用事实教你省一半基本电费
相似回答