18kw电加热蒸汽锅炉要几平方电线

如题所述

380v的电压吧,如果是380v的电压18kw是35个电流左右,6平方铜线勉强能用,最好用10平方铜线。220v的话最起码要20平方以上了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-06
三相供电使用10平方,铜电缆,铝芯线建议使用16平方。追问

380v电加热蒸汽发生器能用国标6平方穿kbg 管电线吗

追答

380v电加热蒸汽发生器,能国标6平方穿kbg 管电线可以的。管道要接地!

第2个回答  2014-10-06
18KW电器 单相220V 102上下
三相电差不多 34那样追问

380v电加热蒸汽发生器要几平方电线