一般我们可以认为10平方的多股铜线带单相负载的话应该在10~12KW左右,三相负载的话在18.5~22KW左右。
这要看你带的负载是单相220V负载,还是三相380V负载,当然严格要求的话还要受电线敷设方式、敷设长度等条件的影响。
10平方的多股铜线,根据电流对照表。明线敷设安全截流量约74A。
扩展资料:
单相负载原理:
将一个或多个阻抗接在三相电源的两条线之间,这阻抗称单相负载。单相负载也可以看成是一种特殊的不对称三相负载。电力机车是典型的单相负载。为了保证三相负载达到基本平衡,通常将各单相负载均匀地连接于三相之间。
概括起来说就是采用一根相线(俗称火线)外加一根工作零线(俗称零线)一起给用电器提供电源做功。此设备就称为单相负载。
三相负载的原理:
连接成三角形或星形由三相电源供电的负载。三相负载分为对称三相负载和不对称三相负载。
将三个相同的二端元件例如三个相同的阻抗接成三角形或星形后,接到三相电源,这三个阻抗就构成对称三相负载。若这三个阻抗不都相等,它们构成不对称三相负载。
若阻抗Z1、Z2、Z3满足条件Z1=Z2=Z3,则负载是对称三相负载,否则是不对称三相负载。星形负载的O点,称负载的中性点。从电力系统的运行角度说,总是希望三相负载是对称的或接近对称的。三相同步电动机或异步电动机是常见的对称三相负载。
参考资料来源:百度百科--三相负载
参考资料来源:百度百科--电线
如果是380V电源,10平方铜线能带39.16KW,
如果是220V电源,10平方铜线能带15.4KW。
根据电流口诀十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。10平方铜线额定电流约为70A。
1.如果是380v动力电,测算功率公式为 P=1.732UIcosφ ,其中:其中P为功率,U为电压,I为电流,1.732=根号3,cosφ是功率因数(一般按0.85左右选取)。
P=1.732UIcosφ=1.732*380*70*0.85=39.16KW。
2.如果是220v电源,,测算功率公式为P=U*I,其中:其中P为功率,U为电压,I为电流。
P=U*I=70*220=15.4KW。
扩展资料
一根电线承载功率,可以根据电工经验口诀来进行计算
电工经验口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五; 双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。
口诀简单解释:这个口诀针对的是铝芯电线,铝导线的载流量是导线截面积乘以一定的倍数2.5×9,4×8,35×3.5,高温打9折铜线按加大一号计算;穿管根数234根,分别打876折。
计算功率:如果4平方的铜线要按6平方铝线来计算,即I=6×7×0.6=25.2A;功率P=UI=220V×25.2A=5544W。
参考资料:百度百科 电线
电工知识:2.5、4、6、10平方电线,能带动多大的功率?教给你