带互感器的三相表怎样计算度数?
电能表显示度数2231,表的铭牌上显示3*220/380V 3*1.5(6)A ,互感器是300/5A ,怎样计算电表度数?
举报该问题
推荐答案 2015-06-25
电表显示2231KWh,减去上月电表显示数(假如上月电表数为1088KWh)。那么电表本月抄见电量为2231-1088=1143KWh,实际用电量=本月抄见电量乘以互感器变比=1143×60=68580KWh。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z7j7Bt7zBejtXvtz7e.html
其他回答
第1个回答 2020-12-18
互感器电表度数你真的会看吗,我来教你怎么计算
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
三相电表度数怎么算?
答:
1、三块单相直通表:将三块单相
电表的用
电量相加,就是总的用电量。举例:A表用电100KWH、B表用电200KWH、C表用电500KWH,那么总的用电量为:100+200+500=800KWH(度)2、装有电流互感器:分别用每块单相表的电量乘以配装的电流
互感器的
倍率,然后再相加,就是总的用电量。举例:A表用电100K...
三相
电,一块
电表
,
有互感器
,
度数怎么算?
答:
三相电一块表有互感器度数应该怎么算呢?
你应该把表的度数乘以互感器的倍率就可以了
。比如说电表的是5,那么互感器的倍数是50。就应该是5×50=250度
三相
四线
电表有互感器
是需要
怎样算
电费
答:
1、电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率
如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度 2、八相四线也是如上这样计算的。
三相带互感器电表怎么计算度数?
答:
三相带电流互感器电表,
电量的计算公式是:电量=(本月电表数-上月电表数)x电流互感器倍率
。按照这个公式就可以得到:74x50/5=740度电!这里有一点需要说明:电流互感器的倍率,真的没有1/50的呀!你再仔细的检查看看,你所用的电流互感器的倍率是多大滴再说吧!
三相
四线电能表
带互感器计算
电度方法是否是
电表度数
乘以三相在乘以互感...
答:
三相四线电度表指示的数字,就是三相负载用电的合成读数,所以不需要再乘以三 只要
用三相表
的读数再乘以
互感器的
倍数,得数就是实际用电读数,再减去上月读数,就是当月实际使用电量
三相
电度表 电流
互感器
300/5
怎样计算电表度数?
答:
三相电度
表带
电流
互感器的
电量
计算
方法是这样滴呀:
三相电表
带 具体的计算公式如下:电量=(本月电量计数值-上月电量计数值)x电流互感器倍率300/5 简单的说起来就是,当电流互感器倍率为300/5A的时候,电表上的每一个计数单位值,就相当于60Kwh嘛!
三相电表度数怎么算?
.
答:
三相电表通过电流互感器连接方式连接
的三相电表
,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流
互感器的
电流比,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量(精确的还要加上变损和线损)。
三相电表
加了
互感器怎么算度数
,三相都加了互感器,是乘以几多来算的
答:
抄表数乘以
互感器 的
倍率 。比如互感器是200/5的就乘以40 。
三相
电度表 电流
互感器
300/5
怎样计算电表度数
答:
1、首先确定
互感器
变比的比值:300/5=60 2、然后确认互感器穿线的匝数是几匝:如果是一匝,变比仍然是60;如果是二匝,变比为60/2=30。3、
计算
实际用电量 公式:实际用电量=电度表显示数字 x 变比 举例,上月电度表显示为1000度,本月为2000度,互感器变比是300/5,穿线在数为一匝,则本月...
大家正在搜
三相电表带互感器怎么计算度数
三相电表带互感器怎么看度数
带互感器电表怎样计算电度
带电流互感器的电表怎样计算
三相四线带互感器怎么看度数
三相电度表带互感器算法
三相电表带互感器怎么算
三相电表带互感器怎样接线
三相互感器怎么算度数
相关问题
三相电度表 电流互感器300/5怎样计算电表度数
三相带互感器电表怎么计算度数?
带互感器的三相表怎么计算表的度数
带互感器的电表是怎么算度数的
三相电表带三个电流互感器怎么计算用电度数?
带互感器的电表怎么计算用电度数,表是三相每相一块,互感器也是...
带互感器的电表是怎么算度数的
带电流互感器电表怎样计算度数