高低压配电柜面对面布置最小距离,并说明规范出处

如题所述

固定式:屏前2000mm (最低18000mm)。屏后1000mm(最低800)(维修操作时1200)。
抽屉式:屏前2300mm(最低2000)。

屏后1000 (最低800) (操作时1200)。见05D02变配电装置图集。上卷第26页。

使用前要求:

1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。

3、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

扩展资料:

第一、定岗、定责。配电箱设备动力部门应该对每一个低压配电箱进行编号、登记、建档,分级管理,明确责任,并定期对配电箱进行技术检查和包养,若有发现问题,应及时纪录并进行排除,把事故扼杀在萌芽状态中。

第二、定标准、定考核。根据配电柜检修表进行定期巡查,如果发现配电箱内元件有严重发热现象,应该查明发热原因,发现接线松动应及时拧紧。另外,配电箱内如果有积尘、杂物等应及时清扫,保持配电箱内整洁干净。

第三、定注意事项。配电箱维修或操作人员不能在配电箱门前1.2米以内的范围进行堆积、搭挂工作用品或其他物品。另外,配电箱周围不能够有积水,易引发触电事故,且非专业电工人员不得随意拆装配电箱中的电器元件。

第四、定操作规程。配电箱的操作应该严格按照操作规程执行,在配电箱的使用过程中严谨带负荷拉合闸,否则会形成大电弧烧毁配电元件或者配电箱操作人员灼伤烫伤等事故。

参考资料来源:百度百科 ——高低压配电柜

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01

GB50054-95    第三章 配电设备的布置

第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。

变电所低压配电室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)的规定。

第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。

表3.1.9

追问

高低压配电柜面对面布置最小距离和低压配电柜面对面布置最小距离是一样的吗?

追答

10KV及以下的都是一样的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-03-05
固定式:屏前2000mm (最低18000mm)。屏后1000mm(最低800)(维修操作时1200)。
抽屉式:屏前2300mm(最低2000)。屏后1000 (最低800) (操作时1200)。
见05D02变配电装置图集。上卷第26页。
第3个回答  2020-05-21

高低压柜最小通道如何记忆

参数太多记不住,那是因为方法不对。方法找对,事半功倍。

相似回答