我想请问一下三相四线电表穿互感器接法。 表的2 5 8接线柱是不是接三相火线。

我在网上看到的视频把三相火线接到了1 4 7上。我在工地上看到有将表3号端子和6号端子短接的情况,是不是有偷电的情况,还有他们的表上把零线端连接到了表下空开的下线端子上,三相火线都是从空开上线上接,这样把空开分闸后在上线取220V电源是不是零线就没有经过电表了,那位大哥可以解答一下。

带互感器三相四线电表接线图/接线方法

三相四线电表接线图/接线方法

翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;  2、5、8分别接三相电源; 信息请登陆:输配电设备网

  10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

接线图见图片。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-05
一般的电度表都是2.5.8接三相火线,1.4.7接的还没见过,电度表的3.6.9一般是互感器的K2公用端,计量要求不严格的法,可以直接在电度表上短接,要求严格的就不允许。不论是火线还是零线,计量要求都必须取在进线电源上口测,这是硬性要求。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-06-03
1,4,7接互感器三相的K1,3,6,9相连接互感器K2(互感器三相的K2也相连),2,4,7接A,B,C三相,10接N
第3个回答  2012-01-10

如图