用plc的一个脉冲信号能同时给2个步进驱动器么?

如题所述

如果两个步进电机没有独立控制需要,一个步进电机运行,另一个也运行,PLC一个脉冲信号可以同时驱动两个步进电机的。因为晶体管输出的负载能力足够驱动两个步进电机驱动器,多了不敢说。其实步进电机驱动器输入的电流只是几十毫安,PLC晶体管输出负载能力是500毫安。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-14
可以,plc高速脉冲输出点少,而且脉冲指令的局限性只写一个脉冲输出点,比如说plsy d0 d1 y0。1#步进电机方向为y1,y2。2#电机方向为y3y4。这样就可以单独控制两个电机(但是当两个电机同时运行时运行频率是相同的),比如说现在让1#电机以1000hz的频率正方向运行1000个脉冲,那么就是plsy d0 d1 y0
y1
mov k1000 d0
mov k1000 d1
第2个回答  2012-01-09
第一:你的精度要求不高,速度不快。
第二:两个电机必须要同步运动
第3个回答  2012-01-09
任何步进驱动器的脉冲输入端都是光耦隔离,因此理论上问题不大。但是这样设计的目的是什么呢?同步?追问

因为有2个电机,不会改变plc内部的程序,不知道对plc和驱动器有没有损害

追答

就PLC输出端来讲,脉冲速度不高的情况下,驱动能力是足够驱动2路脉冲输入端的。如果驱动器是同品牌同型号,或者是相同的接线原理,相同的电压输入范围的话,一般来讲没有损害,放心使用,但是最好电话咨询下厂商的技术支持。如果品牌、型号、批次不同,或者接线原理、内阻不同,虽然也可以接,但是电路上需要注意的地方很多,难以一一描述。

相似回答