一台单相变压器,额定值为SN=50kV·A,U1n/U2n=7200V/480V,f=50Hz,其空载、负载(短路)实验数据如下:

一台单相变压器,额定值为SN=50kV·A,U1n/U2n=7200V/480V,f=50Hz,其空载、负载(短路)实验数据如下:

求小题(1)(2)问,,求学霸解答

       Zk = 157 / 7 = 22.43 欧姆

       Rk = P / I^2 = 615 / 7 * 7 = 12.55  æ¬§å§†

       Xk = (Zk ^2 - Rk ^2 )^0.5 = 18.59欧姆

    空载时的铜耗 = 0   空载时的铁耗 = 245 W

    满载时的铜耗 = 615W   满载时的铁耗 =245W

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-09
这是电机拖动书上的吧追问

恩,是啊,你会吗

第2个回答  2020-04-05
请问这道题的第三问怎么写?
第3个回答  2018-12-02
你好请问这是什么书?