博林特变频器报故障欠电压,怎么办

输入电压是370 , 输出 是150, 这影响电梯运行吗, 变频器报故障E12

博林特变频器报故障好像不是欠电压故障。 故障号 故障原因及处理 楼层是否显示故障 故障恢复方法
E1 安全回路断开,电梯急停 是,微机记录故障 安全回路恢复正常
E2 关门时门锁不通,超时关门 是,同时记录故障 门锁接通即可恢复
运行时门锁断开,电梯急停 是,同时记录故障 门锁接通即可恢复
E3 检测不到门区信号或爬行时间超时(超过10秒)起作用 否,仅记录故障 只记录,不作停梯处理
E4 检测不到减速点,电梯减速,就近停车(电梯运行超过“Floor protect”菜单限制时间,还是找不到减速点),如计数不准。 是,同时记录故障 电梯平层开门后恢复
E5 上限位断开,上行急停 是,同时记录故障 上限位开关恢复
E6 下限位断开,下行急停 同上 下限位开关恢复
E7 当电梯起动多层速度时,若短站顺向强换断开,则电梯急停,此故障一般为强换开关误动作引起。 否,仅记录故障 电梯急停后将慢车平层
E8 接触器触点粘连,电梯不能再起动 是,同时记录故障 触点释放
E9 脉冲计数故障,无脉冲输入或AB相位接反,电梯减速,就近平层 是,同时记录故障 电梯平层开门后恢复
E10 抱闸机械开关反馈故障,电梯运行时,抱闸没打开,电梯就近减速平层,不能再起动 是,同时记录故障 检修或断电后恢复
E11 运行超时,电梯运行超过“TIME 2”
菜单限制或平层感应器信号不变化, 是,同时记录故障 电梯急停,检修或断电后恢复
E12 变频器监控点断开,电梯急停 是,同时记录故障 监控点接通后恢复
E13 开门超过了3秒,门锁不断开,电梯不能再起动 是,同时记录故障 门锁断开或检修恢复
E14 计数有误差,电梯所处楼层与计算脉冲误差超过短站换速距离 否,仅记录故障 电梯平层后,以单层速度至下端站校正
E15 脉冲计数楼层与感应器计数不一致 否,仅记录故障 不作停梯处理
E16 在E22故障下,电梯在下限位但端站信号不正确 否,仅记录故障 作停梯处理,信号正确后恢复
E17 未定义
E18 电梯起动(5秒内)后检测不到变频器抱闸输入点(0.5) 是,同时记录故障 电梯就近减速平层电梯不能再起动,检修或断电恢复
E19 变频器抱闸输入点(0.5)不断开,电梯不能再起动 是,同时记录故障 输入点正确后恢复
E20 楼层记录与强换开关不一致,电梯不在端站而开关断开 否,仅记录故障
E21 电梯停梯后,抱闸机械开关不断开,电梯不能再起动 是,同时记录故障 抱闸开关释放后恢复
E22 楼层记录与强换开关不一致电梯在端站而强换不断开 否,仅记录故障,电梯以单层速度返下端站 电梯返下端站后恢复正常运行追问

那变频器,输出电压不够啊, 影响电梯吗?

追答

变频器是变频输出,主要看频率,频率变化电压当然会改变。

追问

输出电压150. 这影响电梯吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答