直流屏电池组支路断线怎么处理?

如题所述

常见告警处理方法
告警名称:交流停电
处理方法:停电时间不长时,直流供电由电池负担。如果停电原因不明或时间过长,就需要启动油机发电。建议油机发电机启动至少5分钟后,再切换给电源系统供电,以减小油机启动过渡过程可能对电源设备造成的影响
告警名称:交流过压
处理方法:设定值是否过低,如果过低应更改。
一般的过电压不影响系统工作,当市电电压大于295V时,充电模块将停止工作。因此对于长期过压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,改善电网
告警名称:交流欠压
处理方法:设定值是否过高,如果过高应更改。
若市电电压低于176V时,充电模块将限功率输出,低于80V将停止工作。因此对于长期欠压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,对电网作改善
告警名称:防雷器故障
处理方法:检查防雷器情况,如防雷器损坏,请更换
告警名称:直流过压告警
1.检查直流输出电压和监控模块“直流过压告警”设定值,若设定值不合理请更改。
2.找出引起过压告警的充电模块。在确保蓄电池能正常供电的情况下,断开所有充电模块的交流输入开关。然后,逐一接通模块的交流输入开关。当接通某一模块的交流输入开关时,系统再次出现过压告警,则该模块过压,请更换
告警名称:直流欠压告警
1.检查直流输出电压和监控模块“直流欠压告警”设定值,若设定值不合理请更改。
2.检查市电是否停电,如停电,断开部分负载以延长整个电源系统的工作时间
3.检查是否有充电模块退出工作即无输出电流,如有请更换该模块
4.检查负载总电流。如果浮充时负载总电流超过充电模块总输出电流,则需切除部分负载,或增加充电模块,使充电模块的总电流超过负载总电流120%,且至少有1个充电模块冗余备份
告警名称:负载支路断、电池支路断
处理方法:检查该支路空开或熔断器是否断开(检查空开手柄位置,或测量溶丝两端电压,电压接近0V则熔丝正常)。如果断开,查找原因并排除故障。否则说明告警回路故障,请联系艾默生
告警名称:电池保护
1.检查市电是否停电,电池电压下降到“电池保护电压”设定值以下或放电时间达到“电池保护时间”设定值。
2.是否手动控制电池保护
告警名称:模块故障
处理方法:此时,充电模块面板上的红色发光二极管点亮。切断该充电模块交流输入,一段时间后再重新启动该模块。倘若仍然告警,请更换该模块
处理方法:检查市电电压是否大于充电模块交流过压点(295V)或小于充电模块交流欠压点(80V)。因此对于长期过压或欠压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,改善电网
告警名称:模块风扇故障
处理方法:检查充电模块的风扇是否运行。如果风扇不运行,检查风扇是否被堵住,如被堵住,请清理。如未被堵住或清理后仍无法消除风扇故障,则更换风扇
告警名称:模块通信中断
处理方法:检查该充电模块和监控模块之间通信连接是否正常。如果正常,则重新启动该模块,如果告警仍然存在,则更换该模块
告警名称:电池温度高告警
检查是否电池内部故障造成电池过热,如是,更换故障电池。
检查电池房温度是否过高,如是,降低电池房温度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答