请问桥架的做法和尺寸是多少

如题所述

 

一、电缆桥架的做法:
(1)、施工顺序
测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理
(2)、主要施工方法及技术措施
1)、测量定位
用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。
2)、支架制作安装
依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。
3)、桥架安装
a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。
c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与
桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。
d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。
e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。
4)、接地处理
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。
5)、多层桥架安装
分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。
二、电缆桥架的尺寸范围一般是50x50mm---1200x800mm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-30

通常电缆桥架的型号分为:槽式,托盘式,梯式。

    对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。


将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与
桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。
跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。
桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

电缆桥架不同的材质分为:镀锌桥架、不锈钢304桥架、铝合金1060桥架

表面处理工艺分为:防火烤漆、静电喷塑、热镀锌(热浸锌)

常见规格有:(宽*高*厚度为:国标厚度)

300mm*100mm*1.5mm

400mm*100mm*2.0mm

500mm*100mm*2.0mm

600mm*200mm*2.0mm

800mm*200mm*2.0mm

1000mm*150mm*2.5mm

1200mm*200mm*2.5mm等等。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-18
  一、电缆桥架的做法:
  (1)、施工顺序
第3个回答  2015-10-29
请问桥架的做法根据表面处理大致分为:热镀锌桥架,喷塑桥架,防火桥架。
根据板材不同大致分为:钢质桥架,铝合金桥架,树脂桥架。
规格型号从 50*50------1200*800等等。甚至更大。
(尺寸就是规格)
第4个回答  2022-02-23
桥架的类型主要看置放电缆的分量和运用环境等因从来决议的,下面为我们供给一些市面上常用的电缆桥架类型作为参阅:
槽式电缆桥架:槽式电缆桥架 是全密封型桥架,如盒子一般形状,用于敷设电缆。
梯式电缆桥架:它外型一起像梯子形状,中心焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好。
托盘式电缆桥架: 托盘式电缆桥架 是半密封型桥架,它跟 槽式电缆桥架 的姿势非常相似,他底部打孔,用于散热。
下面为我们介绍市面上常用的标准参阅:
标准适用于:槽式桥架(C)、梯式桥架(T)、托盘式桥架(P)(特别标准可联络定制)
厚度:0.8mm、1.0mm、1.2mm(非标)/1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm(国标)
相似回答