框架结构的顶层端节点处的梁上部纵向钢筋,柱外侧纵向钢筋为什么有弯弧内直径的要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-12
因为那不是锚固,而是在承担框架角部的负弯矩。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z7XOjjBvBzOv77veee.html
相似回答
框架结构顶层端节点钢筋
构造要求
答:
4 当柱顶有现浇楼板且板厚不小于100mm时,柱纵向钢筋也可向外弯折,弯折后的水平投影长度不宜小于12d。9.3.7
顶层端节点柱外侧纵向钢筋
可弯入梁内作
梁上部纵向钢筋
;也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点及附近部位搭接,搭接可采用下列方式:1 搭接接头可沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置...
柱外侧纵向钢筋
怎么搭接
答:
一、采用“
节点外侧
和梁端顶面90°弯折搭接”方法时,是柱部分外侧纵向钢筋搭接长度不小于1.5LabE(1.5Lab),伸入梁内与
梁上部纵向钢筋
搭接,总的搭详见图2.6.1;钢筋①该部分钢筋截面积不应小于
柱外侧纵向钢筋
全部面积的65%。钢筋②为其余部分
外侧钢筋
;钢筋①分两批截断,截断点之间距离不宜小...
钢筋弯
曲倍数
答:
位于
框架结构的顶层端节点,
对
梁上部纵向钢筋
、
柱外侧纵向钢筋
在节点角部弯折处,当
钢筋直径
为 28mm 以下时,不宜小于钢筋
直径的
12 倍,钢筋直径为 28mm 及以上时
,弯弧内直径
不宜小于钢筋直径的16 倍;箍筋弯折
处的弯弧内直径
尚不应小于纵向受力钢筋直径;箍筋弯折处为搭接或并筋时,按钢筋排布实...
抗震
框架柱柱
顶
纵筋节点
构造有两种答案
答:
2
顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋
可与
梁上部纵向钢筋
搭接,搭接长度不应小于`1.5l_(aE)`,且伸入
梁内的
柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的...
新版混规
为什么
将
顶层端节点
住
外侧纵向钢筋
在顶部的12d取消了
答:
为便于施工,在本次修订中,取消了原规范第 11. 6.7条第2款图 11.6.7e
顶层端节点梁柱
负弯矩钢筋在
节点外侧
搭接时柱筋在节点顶部向内水平弯折12d 的要求,改为梁柱负弯矩钢筋在节点外侧直线搭接。条文说明:11. 6. 7 在本条规定中,对各类有抗震要求节点的构造措施作了以下调整:1对贯穿中间层...
顶层框架柱钢筋的
锚固不足1.5LAE的情况下怎么办
答:
1、
顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋
可与
梁上部纵向钢筋
搭接,搭接长度不应小于1.5LAE,且伸入
梁内的
柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;2、在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。3、当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的...
框架顶层端节点处柱钢筋
问题?
答:
首先,不可以,包括非抗震边柱也是如此。必须弯折。其次,柱顶与梁不能说是柱顶锚固到梁内,说法不对了。只能说柱顶与梁的节点处理。第三:你可以按30G101图集的第56页的做法施工的。
柱外侧钢筋
伸到板顶弯12d;然后梁主筋下弯1.7锚固长度,这样不就可以解决了吗?最后,其实你说的只是一种做法,...
钢
结构柱
筋收头直锚还是弯锚
答:
当锚固长度不足时可以弯折。
框架顶层端节点处柱外侧纵向钢筋的
相应部分弯锚如
梁上部
。3、如果柱截面宽度足够宽,能保证梁纵向钢筋的直锚长度,优先直锚,否则弯锚。弯锚总长度为平直段不小于0.4的直锚长度,加15d,且
钢筋弯
折前,应伸至柱对边
竖向钢筋
内缘。
屋面层
梁上部钢筋为何弯
锚
答:
屋面层
梁上部钢筋
不称弯锚 。而是
框架结构
在
顶层端节点处为什么
要求搭接。框架顶层端节点的梁、柱端主要承受负弯矩作用,相当于90°折梁。还是让《101系列图集施工常见问题答疑图解》回答吧:
大家正在搜
框架结构强节点要求
框架结构柱子与梁节点
装配整体式框架结构现浇梁柱节点
框架结构板与墙的连接节点建筑构造
框架柱梁柱节点构造
框架结构梁柱节点打成低标号
框架结构二次结构钢筋含量
框架结构节点配筋
框架结构梁与柱怎么固定
相关问题
框架结构顶层端节点钢筋构造要求
梁钢筋打弯应该打多长的弯
圆钢和带肋钢筋的弯芯直径的相关问题
加工钢筋的基本规范是什么
钢筋加工的工艺流程及施工要点与要求
框架柱中柱顶纵向钢筋构造有哪些要求
顶层边柱锚固1.5lae时弯锚才到柱中怎么办呢?详细点谢谢
这个只表现出外侧钢筋,那内侧筋怎么看啊,和外侧筋一样吗