99问答网
所有问题
总功率500千瓦配多大空开380v
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-02-15
500KWï¼çµæµæ¯750Aï¼çåé¢æ¯ä»ä¹è´è½½ï¼è¥æ¯çµå¨æºï¼å°±é 大ä¸ç¹ï¼1250Aï¼å¦æ没ä»ä¹çµå¨æºï¼é 800Açä¹è¡ã建议ç¨1250Açï¼é¢å®çµæµç大å°å¯ä»¥æ´å®è°èçã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z7WzvO7zXvOjtjtXzv.html
其他回答
第1个回答 2015-02-11
1500A的空开就可以了
相似回答
总功率500千瓦配多大空开380v
答:
按照电机类负载计算的话,为1000A
,还要考虑冲击负载,你这合是500KW负载都是小负载还是都是大负载选择开关都不一样,基本上选择到1500A就差不多。这个电流用空开不是很合适,都可以上真空断路器了。
五百千瓦
需
用多大
的控开
答:
先纠正一下,那叫空开,
AC 220V两项建议用2500A的,AC380V三项(不带N)或四项(带N)用800A或1000A的
,建议用时接地
380V
400
千瓦功率
,应该
用多大
的
空开
保护?
答:
答:电源为
380V
,根据三相电
功率
公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =400000/(1.732×380×0.8)≈759.7A;查找实用五金手册,铜电缆每平方安全工作电流为6A,则有...
500
个
千瓦
该怎么来做总配电箱2级箱 该
用多少A空开
答:
500kw
应该以DW15-1000万能自动开关做总开关, 2级按支路负荷来确定断路器
300
千瓦
,
380V
供电要
多大空开
答:
阻性负载
500
A
空开
感性负载 800A空开
请教各位电工大神,能告诉我怎么算最好?
答:
根据所需电缆的截面积和额定电压可以计算出电流大小,选择安全系数为1.2后,可以计算所需
空开
的额定电流。
380V
120
千瓦
:电流 = (1.2 × 315.8A) ÷ 0.8 = 474.7A 220V 140千瓦:电流 = (1.2 × 636.4A) ÷ 0.8 = 954.6A 因此,380V主机所需空开的额定电流选择为
500
A的空开,220V...
380V
,130
千瓦
,
用多大空开
?
答:
得根据负载性质来,假设
功率
因数是0.8 计算工作电流,130000÷
380
÷1.732÷0.8=247A,若是电机负载,开关取工作电流的2-3倍,即
500
-800A的都可以,若非电机负载,开关取工作电流的1.2-1.3倍,即300-400A的都可以。
380
的400个
千瓦用多大
电缆?
多大空开
?
答:
400
KW的
额定电流有700A左右,应该配1000A的
空气开关
。1、使用
500V
单芯聚氯乙烯绝缘电线(BV、BVR),185平方毫米在空气中敷设长期连续负荷允许载流量429A。即3X(2X185mm^2)(每相185mm^2双并)。若电线敷设在电缆沟内则需要3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并。接零、接地你自己考虑(参考一根...
三相电压
380伏
,电机
功率
是200
千瓦
,选用多少平方的铜电线,和
多大
的空气...
答:
用
3×70+1×35平方铜电缆两条并联供电,
配500
A断路器。
大家正在搜