三级螺纹φ10钢筋能代替一级φ12的圆钢吗,哪位前辈知道,麻烦指点下。

如题所述

三级螺纹φ10钢筋能代替一级φ12的圆钢吗,
答:按钢筋的代换,通过其中一种方法,等强度代换;等面积代换;等根代换,经计算总能得到代换结果的。三级螺纹φ10钢筋代换一级φ12的圆钢,我看可能会出现:不满足最小配筋率的要求和配筋构造规定。不换为佳。但一定要换必须通过设计。
钢筋代换注意事项
1、钢筋代换时,要了解设计意图,对重要构件内钢筋代换,要征得设计单位的同意(实际:要变更都要征得设计单位的同意)。
2、钢筋代换时,应满足最小配筋率的要求和配筋构造(如最小钢筋直径、间距、根数、锚固长度等)规定。钢筋根数尽可能与原设计根数相当。
3、对抗裂性要求高的构件(如吊车梁、桁架下弦等),不宜用光面钢筋(Ⅰ级钢筋)代替螺纹钢筋。
4、不要改变构件的有效高度。
5、梁中纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证截面与斜截面强度。
6、同一截面内用不同种类、不同直径钢筋代换时,各钢筋间拉力差不宜过大,同品种钢筋直径差不大于5mm,以防构件受力不匀。钢筋代换后,其强度(或截面)不大于原设计的5%,也不低于原设计的2%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-02
三级螺纹钢HRB400,一级圆钢QB235,两者屈服应力之比400/235=1.7,截面积之比=0.7854/1.131=0.694, 1/0.694=1.44<1.7,(强度之比大于面积之比)强度上可以代替,但三级螺纹钢筋可焊性比一级圆钢要差,使用时要注意。
第2个回答  2012-01-02
一般情况是不可以的,但有时候作为箍筋的时候,而且对结构没有太大影响的时候可以,要是12号钢筋缺几跟,而且不放在主要受力位置是可以的,有时候监理不允许。
相似回答