99问答网
所有问题
潜水泵火线和零线用电池产生回路是否是烧掉了?
用6伏电池连接家用潜水泵发现导通是否是水泵烧掉
举报该问题
推荐答案 2021-07-26
交流电潜水泵在零线(N线)与火线(L线)之间通过低压直流电在电源电流足够大时是一样会烧毁潜水泵的,交流电潜水泵虽然用直流电不会转动产生堵转但是你用6V电池(不包括蓄电池)是不会对潜水泵造成伤害的(需要注意的是在你通直流电的瞬间两个接头处会感生出交流高电压注意安全免的发生电击)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z7OjvzBBWOtetXBjXv.html
其他回答
第1个回答 2021-07-26
6伏电源可以测线路是否导通,但是,不能测潜水泵的好坏。为了您的安全,建议请专业人士测量。
相似回答
深水井
潜水泵
电容用电笔试三根线都有电是坏了吗?
答:
绕组没断,电容没坏,是电源线零线断了
,换一根电源线,或者找到断点,接上就好了。
单相
潜水泵用
万用表量,
零线和火线
通,有没有烧啊?
答:
有阻值就没有烧,通常是阻值都很小。
单相
潜水泵
通电后
零线
也变成
火线是
什么问题?
答:
你水泵的电源线的零线断了
。这样火线就通过水泵的绕组返到水泵零线的接线处了。 因为零线断了,所以此时水泵就和没有通电一样,一点反应也没有。
我家里的
潜水泵
,一插电,家里的漏电开关就跳下来,这是为什么啊?
答:
肯定是有故障了呀
,检查下泵叶和电机轴还滑快嘛,潜水泵经常会因锈蚀会抱住泵叶的,一旦抱住启动不起来电流增大就会跳闸的,顺便检查下是否漏电。
使用潜水泵
,合闸前
火线
有电,合闸后怎么变成
零线
有电,还正常出水?
答:
合闸后形成
回路
,所以
零线
也有电,这是正常的,如果零线没有电说明根本没有通电,没有形成回路。
220伏电接0.65千瓦的
潜水泵
为什么电线和电闸会发热,还总烧保险丝。而 ...
答:
你看下
是不是潜水泵
绝缘低,
产生
漏电电流了,检查一下电线是否破皮。要么就是水泵内部有短路的地方。但是短路两根线都会热啊。
220Ⅴ的
潜水泵
里的
火线与零线用
电笔打都要亮什么原因?
答:
两根线都带电,那是因为没有和电源的
零线
接通,这种情况
水泵
及易带电,要注意安全!
潜水泵
条三
火线
有,有一条接到
零线
上去了会烧吗
答:
接零的这线是严重短路必然
烧坏
220伏电接0.65千瓦的
潜水泵
为什么电线和电闸会发热,还总烧保险丝。而 ...
答:
用万用表查任意一根
水泵
线和水泵外壳,是否有短路漏电现象 正常两根线都应该和机壳绝缘良好
大家正在搜
潜水泵火线和零线调换有事吗
用电器接火线还是零线
火线和零线怎么形成回路
热水器零线火线接反了
接火线和零线有电吗
火线和零线接反了可以吗
循环泵火线零线
拉闸后零线火线都有电
零线地线火线怎么接
相关问题
单相潜水泵用万用表量,零线和火线通,有没有烧啊?
潜水泵条三火线有,有一条接到零线上去了会烧吗
三厢潜水泵,三根火线误接了一根零线,等于就是接成了两根火线加...
火线和零线接反了会导致烧坏潜水泵吗?
接地零线与火线形成回路会出现什么情况
单相潜水泵通电后零线也变成火线是什么问题?
380v水泵接3跟火线就烧掉接2跟火线和一跟零线就能正常运转...
火线,用电器,零线之间是怎么形成回路的?在哪有个像电池样的东...