相压和线压都正常,用电笔测量一根火线不亮,而零线又亮,设备又能正常的工作,问是怎么回事?

如题所述

有两种可能:1、电源本身就出现问题;2、也有可能是错误的将接地线当成了零线接入。测试方法:1、断开总开关用测电笔测试电源是否正常,如果零线带有电压,说明第一故障成立,需立即通知当地供电部门处理;2、使用大功率电器(2000w)观察是否能够正常运行;如果不能正常运行说明第二故障成立。需在电源处找出真正的零线接入户内。(最好找专业电工处理)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-19
有一根火线接地了,所以不亮。零线接地不良,所以没有出现短路,但零线和火线之间有电压,所以零线亮。追问

哦 你是说 零线接地不良,用试电笔量会亮 是说火线漏的电吗??

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-19
应该是零线已与火线短路后烧断了,所以零线是亮的。(实际零线已悬空,否则短路早就跳闸,或烧起来了)。追问

设备运行正常是真么回事?????

追答

设备用的是380V吧 ?

第3个回答  2012-01-21
市电吗?相压和线压都正常。可以用就没事