三菱电机空调一插上电源所有指示灯闪烁是怎么回事

如题所述

三菱电机空调一插上电源所有指示灯闪烁分为以下情况:

LED1、LED2、LED3、LED4故障原因:

1、灭灭灭灭;正常。

2、亮亮亮亮;室外机主板故障。

3、亮灭灭灭;相序错误。

4、灭亮灭灭;高压继电器动作或室外主控板故障。

5、灭灭亮灭;低压继电器动作或室外主控板故障。

6、灭灭灭亮;外环温异常或温度过高。

扩展资料:

三菱电机空调故障代码大全:

E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。

E2 :空内位置编号重复/空内板坏。

E3 :无对应的室外机号码内外信号线断。

E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )。

E5 :内外通信异常。外机板坏。

E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。

E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。

E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路。

E10 :操作开关多台控制时次数过多。

E31 :室外机号码重复,外机板坏。

E32 :反相成缺相,外机板坏。

E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。

E34 : 52C的初级缺T相。

E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。

E36 压缩机出口冷管温度过高。

E38 :室外机气温热敏电阻不良。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-03
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
灭 灭 灭 灭 正常
亮 亮 亮 亮 室外机主版故障
亮 灭 灭 灭 相序错误
灭 亮 灭 灭 高压继电器动作或室外主控板故障
灭 灭 亮 灭 低压继电器动作或室外主控板故障
灭 灭 灭 亮 外环温异常或温度过高
相似回答