威纶触屏与三菱plc通信,如何让触屏写入500到D100在plc上也显示500,新手求高手指点

威纶触屏与三菱plc通信,如何让触屏写入500到D100在plc上也显示500,新手求高手指点威伦触摸屏选项的数据类型有16-bit Bcd ,32-bit Bcd; 16-bit Hex ,32-bit Hex ;16-bit Binary ,32-bit Binary ;16-bit Signed ,32-bit Signed ;16-bit Unsigned ,32-bit Unsigned ;32-bit Folat。应该用哪一个?

你的意思是不是触摸屏上的数值输入后也能传到PLC里面?
1:如果是这样的话根据你输入的值的大小选择数据类型,你这里是500的话用16位无符号整数就行16bit unsigned,如果还有小数或者数值比较大,则选择32位浮点型32bit float,因为这两种都是10进制,方便计算和查看,其他的16-bit Bcd ,16位BCD码数据类型;32-bit Bcd; 32位BCD码数据类型;16-bit Hex ,16位16进制数据类型;32-bit Hex ,32位16进制数据类型;16-bit Binary ,16位二进制数据类型;32-bit Binary ,32位二进制;16-bit Signed ,16进制有符号整数;32-bit Signed,32位有符号整数 ;16-bit Unsigned ,16位无符号整数,32-bit Unsigned ,32位无符号整数;32-bit Folat,32位浮点数。
2:你所传送的D100在上位里面要必须设置成“可读写”的,如果你设置成只读的话就不能传送到PLC里面了。追问

那我要是监控实际速度反馈的值,怎么监控?

追答

再把写入的地址读上来就行了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考