过路电缆钢管应该大于电缆的多少倍
过路电缆钢管应该大于电缆的多少倍
举报该问题
推荐答案 2018-02-05
钢管截面积至少是2.5倍电缆截面积,换成外径的话,钢管外径必须是电缆外径的1.58倍以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z77vjWvOjBj7XjzBXv.html
其他回答
第1个回答 2018-02-05
根据国家强制标准GB 50054-2011 《低压配电设计规范》规定:
7.2.14 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属导管或金属槽盒内。金属导管或金属槽盒内导线的总截面积不应超过其截面积的40% 。也就是说过路电缆钢管不应该小于电缆直径1倍.
相似回答
电缆
保护管管径选择不合理
答:
电缆与铁路、公路等交叉以及穿过建筑物等处,应埋设电缆保护管,以防电缆受机械损伤,
管的内径应比电缆的外径大1.5倍
。如果电缆保护管管径选择过小,电缆保护管内穿的电缆截面过大,会增加穿线难度,造成电缆损坏。而且还不利于散热,影响使用寿命,过大浪费材料还会增加成本。电缆保护管的直径应符合表1...
电缆
保护
钢管的
管径怎么选择?
答:
规范规定在选择电缆线保护管时是根据电缆线的外径来确定钢管规格的。
在穿管长度小于30米及以内,钢管的内径一般不应小于电缆外径的1.5倍
;在大于30米时钢管的内径不应小于电缆外径的2.5倍。
电缆线
和穿线
钢管
之间的选择标准(多粗的电缆用多大的穿线保护钢管)
答:
规范规定在选择缆线保护管时是根据缆线的直径来确定,
在穿管长度小于30米及以内,管的内径不应小于缆径外径的1.5倍
,在大于30米时外径不应小于2.5倍!当然规范归规范,实施归实施!很多安全系数很高地方以好施工为准!
电缆钢管
如何计算
答:
根据电缆外径计算出电缆总面积。再根据钢管内径计算出钢管面积,
电缆的面积不能超出钢管面积的40%
。还有一种估算方法就是钢管直径是电缆外径的1.5倍。
规范
有
规定一根
钢管
呢最多可以穿
多少
根导线
答:
.因为导线的截面不同,所以无法规定多大的
钢管
可以穿多少根导线;不同专业(行业)的设计对穿管的要求也有所不同;一般的要求:单根
电缆
穿管时,管道内径不小于电缆外径的 1.2~1.5 倍;多根电缆穿管时,管道填充率控制在大约 0.35~0.5 (管道填充率=导线截面积之和 / 导管内截面积)下图截自...
室外
电缆
敷设不符合要求
答:
(1)电缆与铁路、公路、城市街道或厂区道路交叉时,应敷设在坚固的保护管(
钢管
或水泥管)或隧道内。管顶距轨道底或路面的深度不能小于1m,管的两端伸出道路路基边各2m;伸出排水沟0.5m,在城市街道应伸出车道路面。管的内径应比
电缆的
外径大1.5
倍
。
电缆钢
保护管的直径可根据表1-40来选择。若选用...
电力
电缆应
在什么情况下穿管
答:
② 电力
电缆
与铁路或道路交叉时应穿管保护,且保护管应伸出轨道或路边2m以外;③ 电力电缆引出地面2m以下,人易接触的明露部分;④ 电力电缆与各种管道、沟道交叉处;⑤ 电力电缆可能受到机械损伤的地段。电缆保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍;超过30m时不应小于2.5倍,但一般主...
电缆过路
穿管,保护管应如何选择型号,主要从抗压和防腐考虑?
答:
采用热镀锌
钢管
或焊接钢管,焊接钢管内外要刷防锈漆和防腐漆。保护管的直径应是
电缆
直径的2.5倍以上
电缆
穿管?管用多大?
答:
一般要求:多根导线穿管时,导线截面(包括绝缘层)的总和应不超过管内面积的40%。管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍。所述
电缆
外径为31mm,应选用DN50以上的的水煤气
钢管
(SC)。如果长度超过50m加一个弯头,管径应放大一级。
大家正在搜
超前钢管的孔径应大于钢管直径
脚手架每根钢管的最大质量不应大于
管径大于100mm的镀锌钢管
每根钢管最大质量不应大于
钢管电缆保护管
旧钢管表面锈蚀深度应不大于
涂塑电缆钢管
电缆保护用涂塑钢管
电缆用内外涂塑钢管价格
相关问题
电缆过马路的方法有那些?在线等!
电缆直埋过路,穿镀锌钢管保护,镀锌钢管距离地面距离应该是多少
市政道路内电缆埋深应该是多少
电线穿管要求
敷设电线管线卡之间的间距是多少才合理
电缆管穿线要求管颈要求大于电缆的多少倍?
直埋电缆的过路保护管一定采用钢管吗
两根三相四线电缆过马路时能不能穿一根钢管?