医院污水如何处理,用什么消毒剂

如题所述

目前医院污水消毒剂一般是采用二氧化氯消毒剂。具体形式有电解法、化学法,成品二氧化氯消毒剂。

    电解法二氧化氯:即电解食盐生成二氧化氯,因为食盐的成本低廉,因此该方法初期合算,但是存在以下问题:
    1)    电解设备后期维护成本高昂。电极放电会引起爆槽:电解槽的正负极一般都是从上插入食盐水中,在电解过程中,电解产生的氢气和水蒸汽会含带食盐一道从食盐水中挥发出来,造成液面上的电极结盐,电极间距很小,结盐会造成电极短路、打火花,引起可爆气体爆槽,许多电解法次氯酸钠设备都发生过此事故。而电极帮更换一次的费用差不多就要5000-6000元。
    2)电解法主要生成的是次氯酸钠和氯气,生成的二氧化氯很少,而且容易生成三卤甲烷类等多种致癌化合物。
    3)用电成本高。电流效率低,所用食盐没有可能像电化厂电解操作一样,先将食盐净化,除去钙、镁、硫酸根等杂质离子,这些杂质离子在电极间反复放电,消耗电能,造成电解过程电流效率很低,用电成本大。

    化学法二氧化氯:即氯酸钠和盐酸反应生成二氧化氯,此方法前期价格也较为合算,但有以下缺点:
    1)采购前需审批。氯酸钠和盐酸作为危化品,使用前需要去政府公安部门备案审批,流程复杂。
    2)采购运输不便。氯酸钠和盐酸作为危险化学品,政府部门管制严格,采购不易,运输也极不方便。
    3)采购后存储不便。氯酸钠和盐酸要分两个仓库存储,如果管理不善,发生爆炸,将会造成重大安全事故,给单位造成无法估量的损失。
    4)制备人员高要求。制备过程中设备会生产刺激性气体,制备人员需严格遵循制备流程,人员工作过程中需戴高质量防毒面具
    5)对制备设备高要求。化学法二氧化氯制备一般采用高纯度二氧化氯发生器,如果设备不达标,在制备过程中混合生产的其他化学物质,极易造成设备爆炸。
    6)制备流程严格。两者反应需要一定的反应时间,而且水消毒过程中对水温、水中PH值等都有严格的要求,一旦稍有误差,会造成氯酸钠和盐酸的浪费,反应不充分,更容易产生三氯甲烷等“三致”副产物,会对饮用水源造成二次污染,留下了巨大安全隐患

    二氧化氯成品制剂:是目前二氧化氯较为便捷和合算的选择方式。
    1)采购存储方便。采购前无需备案;采购中直接通过物流运输;采购后只需一个仓库存储,放置阴凉处即可。
    2)用法简单。二氧化氯成品制剂添加活化剂配置成母液后,即可直接投加,活化率高,也没有有害副产物产生。
    3)成本合算。资金成本上基本上可以和化学法二氧化氯持平,如果之前单位用的是二氧化氯发生器,用二氧化氯成品制剂的AB剂完全就可以代替氯酸钠和盐酸来产生二氧化氯。
    4)耗电量低。因为成品制剂成分纯正,生成二氧化氯所需的电量相比电解法和化学法要低3-5倍。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-28
医院废水一般用小型一体化生化设备就能处理,消毒剂的话一般选用二氧化氯。
第2个回答  2019-11-28

您好,医院污水处理不单纯是使用消毒剂的问题~

主要使用医院污水消毒设备,其消毒方式有很多种类和设备,例如投加漂白粉、液氯、次氯酸钠发生器、电解法二氧化氯、化学法二氧化氯等等。

影响医院污水消毒效果的主要原因是消毒剂失效以及设备故障,调查数据显示,漂白粉存放的时间长,极易受潮,消毒效果也随之降低,同时消毒粉在消毒过程中,会产生刺鼻性气味,不利于操作人员的身体健康;液氯则容易出现投氯阀门泄露的情况,在安全方面有潜在的危险;次氯酸钠发生器最容易出现电极烧坏、镀层脱落的故障,而且设备运行费用高;电解二氧化氯对操作的技术要求比较高,设备容易出现在隔膜损坏,后期维修成本高;化学法二氧化氯是故障率最低的消毒方式,操作人员易于上手,此法能有效的将医院污水中的硫、酚、仲胺、硫醇等有害物质进行氧化,从而改善水质,且不生成氯代有机物。

因此,大多数医院污水消毒设备都选用化学法二氧化氯对污水进行消毒环节的处理。

高纯二氧化氯发生器

相似回答