临电专项施工方案

如题所述

第1个回答  2013-06-25
临时用电施工方案

为贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障本施工现场用电安全,防止触电事故的发生,促进生产,提高效益,特制定施工临时用电方案。
—、用电管理
(一)临时用电的施工组织设计
1、根据施工用电平面图确定电源进线,总配电箱,分配电箱的位置及线路走向。
2.根据施工组织计划的负荷计算,确定导线截面和电 器的类型、规格。
根据施工需要,施工现场有两台电焊机进行作业,每台电焊机的功率为15kw,
(二)专业人员
在安装维修或拆除临时用电工程时,必须由电工完成,并且电工应持证上岗,电工必须掌握安全用电基本知识和所用设备性能。在使用设备前工作人员必须按规定戴好和配备相应的劳动防护用品,并检查电气装置利保护设施是否安好。严禁设备带“病”运转,停电的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题,及时报告解决。搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
(三)安全技术案
1.施工现场临时用电:必须建立安全技术档案,其内容有:
a、 技术交底资料;
b、 临时用电工程检查验收表;
c、 电气设备的试、检验凭单和调试记录;
d、 接地电阻测定记录表;
e、 定期检(复)查表;
f、 电工维修工作记录,并指定电工代管。
2、临时用电工程的定期检查时间,施工现场每月一次,并复查接地电阻值。检查工作应分部,分项进行,发现不安全因素,必须及时处理,并应有复查验收手续。
二、施工现场与周围环境
(一)、外电线路的安全距离
1、根据施工组织设计在高低压线路下方,不得搭设作业棚,建造生活设施,堆放构件、架具、材料其它杂物。
2、任何部位或被吊物边缘与架空线路边线最小平距离不得小于2米。
(二)、外电防护
对于建筑物外侧的电缆必须采取防护措施,增设屏障,遮栏和保护网。在架设防护设施时应有电气工程技术员或专职安全人员负责监护。
三、接地与防雷
(一)接地与防雷措施
1.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与:专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地线,配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧
的零线引出。(如图)
1、工作接地 L1、L2、L3-相线
2、重复接地 N-工作接地
3、电气设备外露导电部份 PE-保护零线
2.电气设备应根据当地的要求作保护接零或作保护接
地。不得一部分设备作保护接零另一部分设备作保
护接地。
3、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同
一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同—个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
4、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
5、保护零线不得装设开关或熔断器。
6、保护零线应单独敷设,不作它用。重复接地线应与
保护零线相连接。
(二)保护接零
正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接零。
1、电机、电器、照明器具,手持电动工具的金属外壳。
2、电气设备传动装置的金属部件。
(三)接地与接地电阻
1、保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于
10々,不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢,钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。
2、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,设备负荷线的首端处必须设置漏电保护装置。
(四)防雷
1、在施工现场内的龙门架等机械设备,应安装防雷装置。
2、施工现场内所有防雷装置的接地电阻不得大于30Q。
3.机械设备上的避雷针长度应为1至2米。

四、配电线路—架空线路
1、架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。
2、在同一横担架沿时,导线相序排列是,面向负荷从左侧起为L1,N,L2,L3,PE;
五、配电箱及开关箱
一、配电箱,开关箱
1、配电系统应实行:分级配电,动力与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置.开关箱应由末级分配电箱配电。
2、总配电箱应设在靠近电源附近,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。
3、配电箱,开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作,维修的物品。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5 mm。配电箱,开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上,固定式配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米,移动式配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6米,小于1.5米。配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属板与配电箱箱体应作电气连接,配电箱,开关箱内的开关、插座应按规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。配电箱,开关箱的连接线,接头不得松动,不得有外露带电部分。配电箱,开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座,外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接,配电箱,开关箱必须防雨、防尘。
(二).电器装置的选择
1、配电箱,开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损,不合格的电器。每台用电设备必须实行“一机一闸一漏一箱”,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电器设备,实行电源隔离,漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
2.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进出线应加护套分路成束,并做防水弯,导线束不得于箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。进入开关箱的电源线,严禁用插销方式连接。
(三)使用与维护
1、所有配电箱均应标明其名称,用途并作出分路标记。所有配电箱门应配锁,并由专人负责。
2、所有配电箱、开关箱每月进行检查和维修。检查、检修人员必须是专业电工。检查、检修时必须按规定穿戴好绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。维修时,必须
将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
3、送电操作顺序为:总配电箱~分配电箱~开关箱。停电操作顺序为:开关箱~分配电箱~总配电箱,出现电气故障的紧急情况除外。

注:L1、L2、L3-相线 1、工作接地
N-工作接地 2、重复接地
PE-保护零线 M-电动机
FQ-漏电保护器 H-灯
4、施工现场停电作业一小时以上,应将动力开关箱断电上锁。箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁,箱内不得挂接其它临时用电设备,配电箱,开关箱进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锁断口和强腐蚀介质接触。
六、 电动建筑机械和手持电动工具
(一).规定措施
1、施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选
购,使用、检查和维修必须符合相应的国家标准,专业标唯和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。
2、建立专人专机负责制,并定期检查和维修保养。
3、电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其
容量选用无接头的多股铜芯橡皮扩套软电缆。其性能应符合国标GB1169—74《通用橡套软电缆》的要求,其中绿、黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。
(二)、夯土机械
夯土机机械必须装设漏电保护器,负荷线应采用气候型的橡皮套铜芯软电缆。电缆长度应不大于50米。严禁电缆缠绕,扭结和被夯土机械跨越,操作扶手必须采取绝缘措施。
(三)、焊接机械
焊接机械放置在防雨通风良好的地方,焊接现场不准堆放易燃易爆物品,应经常检查和维护。
七、 照明
(一).规定措施
现场照明采用高光效,长寿命的照明光源。对需要大面积照明的场所应采卤钨灯,钢筋加工房必须采用防爆灯,照明器具和器材的质量均应符合标准规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。
(二)照明装置
室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具不得低于2.4米,灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。电器,灯具的相线必须经开关控制,不得将相线引入灯具。
(三)照明线路
照明线路引入生活,办公区进入室内必须穿管敷。本回答被网友采纳