在使用后张法对T梁预应力张拉后,已经达到了预计的预应力,但起拱没有达到要求,可能是什么原因?

在使用后张法对30mT梁预应力张拉后,已经达到了预计的预应力,但起拱没有达到要求,可能是什么原因?应该怎么处理?

后张法时砼基本已经成型,梁下部钢筋是主要承受拉力的,现在预应力已经达到要求,说明钢筋已经可以承受力的作用。稍微起拱即可,起拱太大反而破坏梁的构造。追问

但监理有点不依不挠的,说起拱没达到设计要求不合格,离设计大约差1.5cm.。

追答

太注重外在而不注重内在很容易出事。
处理下肯能情况大有改善。
1.5cm说大不大,轴线都允许1cm的误差,何况其他的··

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-25
估计是穿钢绞线的波纹管位置不对,或者是扰动的波纹管进而钢绞线位置错位,导致钢绞线的受力影响本回答被网友采纳
第2个回答  2011-03-10
涉及的原因很多都会导致该情况:
1、油表与千斤顶是否一一对应,在不在有效期内;
2、油表与千斤顶对应的方程式计算数据是否有误;
3、混凝土是否达到张拉的设计强度,预应力损失过大;
等等追问

千斤顶近期是标定过的,毕竟预制厂是新开的,砼的强度也达到了要求,C50的7d强度快52mpa了,计算的话,应该没什么问题吧,毕竟是我们和监理都认可了的。

相似回答